求教:水冷螺杆与水源热泵螺杆机
xiaocao0801
2006年05月24日 10:50:11
来自于中央空调
只看楼主

求教两者在使用场合上有什么区别吗,或在别的方面有区别吗?

求教两者在使用场合上有什么区别吗,或在别的方面有区别吗?
免费打赏
johnwu
2006年05月29日 01:22:43
2楼
简单地说
水冷螺杆冷水机只供冷
水源热泵除了能供冷外还可以供热
回复
xiaocao0801
2006年05月29日 08:54:54
3楼
我也只知道这么点区别,我想知道制冷时冷却水的进水温度应该不同吧,对能效比有什么影响吗
回复
glgo
2006年05月29日 19:14:42
4楼
没有区别的!
价格不一样,如果你要水源螺杆/就买水冷螺杆-然后电控调整一下-就可以了.
回复
xiaocao0801
2006年05月30日 09:20:59
5楼
不止有,而且还是满液式的
回复
hx54660
2006年05月31日 17:06:07
6楼
蒸发温度等设计条件不同
回复
starlight_18
2006年11月10日 14:24:28
7楼
好像是设计工况不同吧

电控调些什么设置阿?
回复
jsbxxh
2007年12月18日 09:08:02
8楼
这两种机组的压缩机不一样,水源热泵需用热泵专用压缩机;
热泵需要液喷系统;
冷凝温度不同!
回复
djs780402
2007年12月18日 10:07:01
9楼
看来你需要好好学学基础知识亚,这是最基本的问题,可以到空调公司咨询一下的
回复
liaopan1983
2007年12月27日 15:39:53
10楼


水源热泵机组是利用地下水、河水、湖水等资源,通过制冷压缩系统消耗部分电能,冬季,把水中的低品位能量“取”出来,供给室内采暖或生活热水;夏季,把室内的热量“取”出来,释放到水中,达到空气调节的目的。

水源热泵和空气源热泵一样,可以制冷和制热,只是水源热泵在制热的时候是以水为冷源,从水中吸收能量,而空气源是以空气为冷源. 单冷冷水机组用的水是普通的水,在冬季和环境温度差不多,在很多地区都是低于5度的,如果再重中间吸取热量,那么水就会低于零度结冰.地下水在冬季也会有15度左右,因此可以提供热源,我想主要的区别就在这里.适用的场合也就是说要能提供水源,要么是地表水(江河水),要么是地下水(地下埋管封闭系统).夏季水源水进/出水温度18/29℃,冷却塔只能提供30度的水 冷凝温度低,制冷系数高. 冬季 水源水进水温度15℃,.
热泵机组的压缩机和单冷工况压机是不一样的,因为制热的时候冷凝温度是50度,对电机和系统保护功能有特殊要求.一般情况下,和风冷热泵用的是一样的主机.
水源热泵初投资贵,运行费用较低,个人认为 制热的时候比风冷的好.但是受水源侧的影响,要是水源侧出了问题,不能提供设计的冷水,就只能当作单冷冷水机组用了 不知道这样说你明白没有
四川成都就很适合使用地下埋管式水源热泵,也有叫地源热泵的

回复

相关推荐