求助!漏电开关跳闸的问题
smqppiya
smqppiya Lv.2
2008年09月10日 22:52:35
只看楼主

  有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?

  有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
免费打赏
老灰兔子
2008年09月11日 22:26:17
2楼
漏电开关合不上与三相分配不平衡无关,与你接线不正确有关。

由于你的表述不清楚,具体问题在哪难以回答。

首先你的漏电开关是在电表前还是在电表后?

其次你的“出线用双极开关”是在漏电开关前还是后呢?

再次就是“在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸”是指断开“出线处的双极开关”呢还是漏电开关的出线处?

总之,四极漏电开关之后的出线的零线不能与其他未通过漏电开关的相线共用;四极漏电开关之后的出线的相线也不能与其他未通过漏电开关的零线共用。

一句话:通过漏电开关的线不能与其他没有通过漏电开关的线共用!!!

还有一个就是保护(PE)线不能和零线混淆!!!!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2008-9-11 22:30 编辑 ]
回复
smqppiya
2008年09月11日 23:44:11
3楼
谢谢楼上的热心答复,线路是这样的,进线---四极漏电-----电表-----双极出线开关----出线,其中电表为宁波三星的电子表,漏电开关为金钟宏特的FAM2,500mA,0.4S的,这样表述应该够清楚了吧,断开出线开关,是说断开电表后的双极开关。
 至于“四极漏电开关之后的出线的零线不能与其他未通过漏电开关的相线共用;四极漏电开关之后的出线的相线也不能与其他未通过漏电开关的零线共用。

一句话:通过漏电开关的线不能与其他没有通过漏电开关的线共用!!!”的问题,我早已在现场查过,绝不会有这种现象,这种现象是查漏电开关跳闸的第一步骤不会忘了的,当然PE和N线不能共用这个也是常识,也不会这种情况漏查的,而且经过对线路用500M的摇表摇过,绝缘都还可以,总之就是想不明白。
  后来有一观点,是网上查到的,说是三相负荷不平衡时,可能导致中性点的偏移,这样漏电开关的输入量与输出量不等就会致使漏电开关误动,不知有没有道理 ,还望大侠们多多指点。
回复
aoldman
2008年09月11日 23:59:37
4楼
三相不平衡不会影响漏电开关,电表的接线能否介绍详细点?电流互感器的位置、接线方式,电压的取样点、接线方式等。
回复
dianqishi801106
2008年09月12日 12:46:42
5楼
判断如下:1,PE和N接错(反) 2,N线是否在进户处做了重复接地,导致有杂散电流,无法合闸。看你叙述的情况,估计第二种可能性比较大
回复
老灰兔子
2008年09月12日 22:45:19
6楼
你断电漏电开关出线端,漏电开关可以合上,表明漏电开关没有问题,而你只断二极的开关的出线端,漏电开关不能合上,表明你的漏电开关至二极开关之间的接线或这些二极开关有问题,好好用排除法逐个检查一下吧。

三相负载不平衡不会使漏电开关合不上闸(或跳闸)的。说三相负载不平衡会使漏电开关合不上闸(或跳闸)这些话的人是对漏电开关的工作原理极端无知!!!!
回复
smqppiya
2008年09月12日 23:33:11
7楼
电度表是直通式的,所以没有互感器,N和PE线也没作重复接地,这两线用摇表可以摇起来,证明是没有问题的,另外拆开漏电开关后的线,三相绝缘也能摇起来,但是相对零则摇不上去,经过检测应该是电子式电表摇不起来的缘故,而且箱内线路也极为简单就这几根10个平方的线,而且是分色走的线,应该不会出现走错线,或者有绝缘层破的现象。
回复
huangjiahuei
2008年09月13日 06:29:59
8楼
检查下电表,电表有可能坏了接地或者短路
回复

相关推荐

APP内打开