我选的开关相线漏电能跳闸吗?
fys2611
fys2611 Lv.2
2007年07月20日 22:36:40
只看楼主

我选的开关相线漏电能跳闸吗? 我接了一台热水器(380V),选用开关是3P+N漏电型。上线端接入零线。我想问一下由于热水器无零线,所以下端只接入了相线,零线接口什么没接,当相线漏电时该热水器开关能跳闸吗?

我选的开关相线漏电能跳闸吗?

我接了一台热水器(380V),选用开关是3P+N漏电型。上线端接入零线。我想问一下由于热水器无零线,所以下端只接入了相线,零线接口什么没接,当相线漏电时该热水器开关能跳闸吗?
免费打赏
老灰兔子
2007年07月20日 23:00:12
2楼
能!

只要选择的动作电流符合要求就可以。

建议电热水器外壳接PE线或PEN线(不要进漏电开关)。
回复