精华汇总
变频器跳闸
更多
变频器的应用
变频器的作用
变频器论文
变频器维修
变频器原理
变频器作用
变压变频器
变频器无功补偿
变频器谐波治理
变频器谐波抑制
变频器谐波电流
变频器控制器
高压变频器维修
艾默生变频器
安川变频器v1000
变频器变频原理
变频器的工作原理
变频器工作原理
变频器恒压供水
变频器控制电机
变频器调速原理
变频器维修知识
变频器原理图
恒压供水变频器
三菱f700变频器
#
变频器跳闸
#
300
变频器跳闸专题,为您提供变频器跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频器跳闸相关的专业交流讨论,更多变频器跳闸相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于变频器投入跳闸问题
有一台低压柜,一台柜子装了4个变频器,施耐德ATV71的35KW,都是塑壳断路器下口直接挂着变频器,变频下口接电机,当4台变频同时投入的时候总闸就跳,把4台变频的一次接地端拉之后掉就都正常运行,4台变频的接地端同时接在接地排上,是否感应电流在接地端反映出来,致使接地电流过大而跳闸的呢??而且有一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显.请各位高手指教,如何解决为好!!
变频器过载跳闸及原因分析
变频器过载跳闸及原因分析 电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。 过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。 1过载的主要原因 (1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。 (2)三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。 (3)误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
变频器一上电就跳闸,为什么?
来源:网络,侵删!
关于变频器的的问题!!!!!!
关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
【请问】变频器超温报警跳闸的原因
我们用了个围垦的变频器,已用了8年,最近老是超温报警跳闸,清扫通风道后也不管用,请问是什么原因,是什么元器件老化造成的?
雷雨天变频器跳闸的原因
投入电容器导致变频器跳闸
碰到一个现场,1250变压器,低压变频器大概有400kW,目前的问题是一旦投上电容器,导致变频器报警,自动停机,初步判断是谐波放大了,各位高手给分析分析还有没有其他原因?
变频器的控制能否可行??
最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
关于变频器的选择和安装
我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
各位好,有需要安川变频器的吗?
点击加载更多
APP内打开