变频器的控制能否可行??
c1-7
c1-7 Lv.2
2005年08月25日 15:47:23
只看楼主

最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?

最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
免费打赏
controler
2005年08月25日 22:44:25
2楼
我是还没遇到过,那你的控制不是一启动就都转了吗??好象补台容易。。请高手来解答吧。。。
回复
wanghoujun-666
2006年05月27日 13:22:18
4楼
我是还没遇到过,那你的控制不是一启动就都转了吗??好象补一台容易,在研究研究吧!
回复
fairytale2005
2006年06月01日 16:23:16
5楼
可行,变频器控制时,7台一起控制,不能单独控制某一台,变频器的控制信号不能取某一台机的,要另外安装一个温度传感器.
回复
biqingmin
2006年06月02日 15:14:08
6楼
自动就是变频全部自动控制,手动就是工频,不受控制
回复
ihf
2006年06月03日 18:04:44
7楼


赞同
回复
shuaifengqi1975
2006年06月03日 18:22:26
8楼


要求每台有手动自动控制,好像不可行。运转过程中的突然开停机怎么办?
回复
ihf
2006年06月03日 19:00:38
9楼
18.5KW的变频器对于一台2.2KW的风机来说是一个较大的电源,只要不是多台同时起动,是没有问题的.
回复