关于变频器的的问题!!!!!!
controler
controler Lv.7
2005年05月04日 19:16:58
只看楼主

关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.

关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
免费打赏
wtf96513
2005年05月05日 09:29:29
2楼
是不是过载了
回复
jrh588
2005年05月05日 09:33:41
3楼
可能过载了。
回复
controler
2005年05月05日 11:53:26
4楼
首先谢谢二位的观点,过载是绝对不可能,不论从软件上查询还是硬件的检查,丝毫没有一点过载的迹象,请各位从变频器的几大环节来分析,看是不是出现在哪个环节上,你们就分析变频器的毛病就可以了,谢谢!!!!!!!!!!!!!
回复
wtf96513
2005年05月05日 12:15:10
5楼
你所用的变频器的型号
回复
changshangxjz
2005年05月08日 17:58:17
6楼
线路是不是有问题,还有就是仔细读它的说明书,理解功能设置,还有问题吗?
按你所说变频器本身没有问题
回复
xudah
2005年05月08日 22:08:52
7楼
呵呵
应该是软件设置有问题
如加速时间太长\长时间低频运行\增益设置
回复
lqhrjp
2005年05月09日 07:11:23
8楼
是否和电源质量有关,比如电源波形太差,砸散电流太多
回复
ruiyu3841
2005年05月09日 09:19:55
9楼
软件设置有问题!你用的变频器的型号?
回复
yswz777888999
2005年05月09日 10:25:48
10楼
去找工控自动化找李春发,他的贴说过这个问题。
回复
yjig
2005年05月09日 18:34:26
11楼
变频器自动跳闸时,在变频器上应出现相应的故障码,根据该码对照说明书可找到跳闸原因。
回复

相关推荐