【请问】变频器超温报警跳闸的原因
炊烟111111
2011年07月09日 20:59:56
来自于继电保护
只看楼主

我们用了个围垦的变频器,已用了8年,最近老是超温报警跳闸,清扫通风道后也不管用,请问是什么原因,是什么元器件老化造成的?

我们用了个围垦的变频器,已用了8年,最近老是超温报警跳闸,清扫通风道后也不管用,请问是什么原因,是什么元器件老化造成的?
免费打赏
haiquanx
2011年07月10日 15:29:34
2楼
模块同散热片之间的导热硅脂改换了吧
回复
hui77430768
2011年07月10日 16:43:28
3楼
看看逆变部分和散热器之间是不是导热不好
回复
dongge6666
2011年07月11日 15:21:23
4楼
应该属于散热不良所致,请把电路板上的灰尘清扫干净,再把散热板与元件的散热位置处理一下。风机转速是否正确等原因。
回复
rain_fly521521
2011年07月11日 15:41:18
5楼
看变频器排气风扇是否运转,
回复
rain_fly521521
2011年07月11日 16:13:41
6楼
我公司的ABB变频器也是正运行 着跳闸,摸起来此变频器表面温度比其他的热,后来发现
是排气扇不转了,采取的措施是用轴流风机吹着降温,等待停车处理.
回复