碰到一个现场,1250变压器,低压变频器大概有400kW,目前的问题是一旦投上电容器,导致变频器报警,自动停机,初步判断是谐波放大了,各位高手给分析分析还有没有其他原因?
碰到一个现场,1250变压器,低压变频器大概有400kW,目前的问题是一旦投上电容器,导致变频器报警,自动停机,初步判断是谐波放大了,各位高手给分析分析还有没有其他原因?
2楼
先说说变频器跳闸报什么警?才知道是什么原因。
回复
3楼
对,变频器跳闸报什么警有得请示的,
回复
4楼
同意楼上,请先说清楚变频器报警的具体现象。
另外,如果先投电容器,再送变频器,也会跳吗?
回复
5楼
这个最好是把接线的一次图传上来,才好分析,同时调出变频器的故障代码,结合现场的实际情况最处理。
回复
6楼
投无功补偿时跳变频器,一般是变频器过电压保护动作,通常情况,电容器投入时,电压会升高,如果超过变频器过压保护的数值,变频器的过压保护就动作了。
回复
7楼
同意6楼的意见,那么有什么措施可以避免报警吗
回复
8楼
如果是先投电容器,再投变频器也会跳的话,就不是投电容器时的电压升高引起的。
如果是变频器先送,再投电容器时,变频器跳闸,那么极有可能就是投电容器时的电压瞬时升高引起变频器过电压保护动作。
1、可以把变频器的过电压保护定值时间适当延长。2、在变频器电源侧加装电抗器该也能起到一定的抗干扰作用。
回复
9楼
整流电路引起的谐波问题越来越多,污染电源导致供电异常。我公司也是这样,电容补偿后更容易引起问题。有些控制器由于谐波影响投切电容异常,导致过投或者混乱,严重时引起电容击穿,甚至熔断器,电容接触器及电线烧熔。直流调速、变频器、UPS电源这些负载大量使用的场所,谐波治理更是不可或缺的!
如果有人在谐波治理方面有成功的好经验可以介绍来分享一下!
回复
10楼
学了中,继续关注高手的解答。
回复
11楼
楼主说的是投电容器对变频器的影响,你说的是变频器运行对电容器的影响,貌似反了哟!呵呵
回复