我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
用于风机水泵的变频器,其容量可按电机功率选取。变频器需要散热,放在配电箱内,需要一定的空间,若空间足够的大,配电箱可以不设散热窗。由于变频器放在室外的配电箱内,因此需考虑防水,防日晒。变频器最娇,对温度较敏感。
回复
3楼
你的变频器放在室外,那可不怎么好,有时即使你的箱子的空间足够大,也加了风伞那都够戗。
别忘了环境温度对变频器的影响也是很重要的。。。
回复
4楼
恒压供水好象不是只用变频器就能完成的吧?
回复
5楼
看了厂家的技术资料,要求是-10度到+60度工作
一般配电箱里温度能到多少啊? 我的这个是室外安装,肯定有日晒的55555
请大侠指点啊
回复
6楼
夏天室外配电箱内温度应该是:室外温度+变频器的温升。夏日阳光下温度差不多能达45度吧,变频器的温升也有10几度吧,离60度也不远了,够麻烦的!
厂家说是可达60度,可能吗?反正本人认为,50度时,变频器就差不多醉酒了。
建议装到室内吧。
回复
7楼
变频器最好还是放在室内,电子装置比较娇气
回复
8楼
我们做的很多台变频器在一个房间里都装空调了,保证环境温度不超过40度。建议对于变频器使用的环境温度要有考虑。
回复
9楼
安装时最好放到最下面!防止热影响!再就是尽量防止太阳的直接照射!照射的话夏天里面温度要超过60度
回复