关于变频器投入跳闸问题
cuiwei520
cuiwei520 Lv.3
2008年12月12日 11:00:32
只看楼主

有一台低压柜,一台柜子装了4个变频器,施耐德ATV71的35KW,都是塑壳断路器下口直接挂着变频器,变频下口接电机,当4台变频同时投入的时候总闸就跳,把4台变频的一次接地端拉之后掉就都正常运行,4台变频的接地端同时接在接地排上,是否感应电流在接地端反映出来,致使接地电流过大而跳闸的呢??而且有一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显.请各位高手指教,如何解决为好!!

有一台低压柜,一台柜子装了4个变频器,施耐德ATV71的35KW,都是塑壳断路器下口直接挂着变频器,变频下口接电机,当4台变频同时投入的时候总闸就跳,把4台变频的一次接地端拉之后掉就都正常运行,4台变频的接地端同时接在接地排上,是否感应电流在接地端反映出来,致使接地电流过大而跳闸的呢??而且有一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显.
请各位高手指教,如何解决为好!!
免费打赏
a114629875
2008年12月12日 19:59:37
2楼
:L
............
回复
sushibo4321
2008年12月12日 20:11:53
3楼
期待高手的 解答:) :)
回复
lxianj
2008年12月12日 21:22:41
4楼
跳闸时变频器面板上显示什么?有没查一下系统的接地电阻是否满足要求。
回复
x-g-fei163.com
2008年12月13日 13:47:14
5楼
期待高手的 解答 :call: :call:
回复
yaya850387062
2008年12月13日 17:28:01
6楼
1、看一下4台电机的绝缘值,可能对地了。
2、摇一下接地电阻。
3、单台拆掉下线启动,查一下变频器有无问题,以免内部对地!
回复
fire_fire
2008年12月13日 20:26:23
7楼
"把4台变频的一次接地端拉之后掉"是什么意思?我知道变频器驱动电机的时候电机上会有一定的泄漏电流,但应该不致于让断路器跳闸。会不会是因为断路器的额定电流选择太小了,4台电机同时启动的启动电流可不小!至于指示灯发亮的问题应该是因为变频器产生的谐波引起的。
回复
lckfirst
2008年12月14日 11:08:02
8楼
是否是接地端泄露电流过大
回复
a114629875
2008年12月14日 21:31:38
9楼
至于指示灯发亮的问题应该是因为变频器产生的谐波引起的。


我是新手老师可以帮我解释一下吗?
谢谢!!!!!:lol
回复
zhangzy15612
2008年12月16日 11:18:11
10楼


通过线圈导过去的电
回复
jhongsong123
2008年12月16日 11:48:27
11楼
估计是变频器引起的谐波造成的、
回复