有一台低压柜,一台柜子装了4个变频器,施耐德ATV71的35KW,都是塑壳断路器下口直接挂着变频器,变频下口接电机,当4台变频同时投入的时候总闸就跳,把4台变频的一次接地端拉之后掉就都正常运行,4台变频的接地端同时接在接地排上,是否感应电流在接地端反映出来,致使接地电流过大而跳闸的呢??而且有一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显.请各位高手指教,如何解决为好!!
有一台低压柜,一台柜子装了4个变频器,施耐德ATV71的35KW,都是塑壳断路器下口直接挂着变频器,变频下口接电机,当4台变频同时投入的时候总闸就跳,把4台变频的一次接地端拉之后掉就都正常运行,4台变频的接地端同时接在接地排上,是否感应电流在接地端反映出来,致使接地电流过大而跳闸的呢??而且有一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显.
请各位高手指教,如何解决为好!!
12楼
那指示灯同时发亮应该是谐波的问题了
但4台变频同时启动,总进线就跳闸的原因呢?因为4台变频的接地端是直接同时接在本柜的PE上,是否接地电流总和过大,导致总闸跳闸??当把4台变频的接地端从本柜PE排上拆除后在4台变频同时启动就不在跳总闸了
回复
13楼
这个方案开始的时候就不是个合理的方案,一台柜子之中装了4台35KW的变频器,每台变频器之间相互距离及连线之间距离不满足要求,但由于种种原因已无法改变,希望大家以后不要出现类似情况
回复
14楼
请将你的电柜详细配置清单发上来,这说的不清不楚的。很难分析。
回复
15楼
那指示灯同时发亮应该是谐波的问题了
但4台变频同时启动,总进线就跳闸的原因呢?因为4台变频的接地端是直接同时接在本柜的PE上,是否接地电流总和过大,导致总闸跳闸??当把4台变频的接地端从本柜PE排上拆除后在4台变频同时启动就不在跳总闸了:handshake
回复
16楼
那指示灯同时发亮应该是谐波的问题,后面的就不知道了
回复
17楼
呵呵~(1)断路器掉闸, 有一个可能是零线电流过大,(2)变频器电磁干扰,应该加一个输入电抗
回复
18楼
一个柜装4个变频有什么关系吗,我这里有衣个柜装了10个小的变频,三菱的。
回复
19楼
那要看多大的变频的,ATV71的35KW的变频尺寸比较大,一个柜子装4个的确空间比较紧.
另变频器为内置线路直流滤波器,应该不存在谐波使指示灯发亮的问题吧.
我又仔细想了下,由于柜内空间比较紧凑,所有相线电缆跟变频PE电缆捆绑在一起固定,是否是相线电缆在PE电缆上感应出来的电流反映为接地电流过大,致使进线总闸跳掉?
回复
20楼
错了,应该为"另变频器为内置线路直流滤电抗器"
回复
21楼
请各位高手看下