雷雨天变频器跳闸的原因
jhongsong123
2010年08月21日 15:03:02
只看楼主

各位大侠,在下在这里请教一个问题: 在夏季雷雨天打雷时,我公司的变频器经常自己报故障停车,请问是什么原因? 个人分析,在雷雨天,电力系统可能遭雷击,个别地方出现供电短路的情况引起系统短暂的低电压,现在供电系统基本都是光纤差动保护在几十毫秒内可以将故障点切除,故障切除的时间比较短,一般的用接触器控制的电机系统,还没有察觉到低电压,系统就正常了,所以一般的电机没有停车的现象,变频器的电子元器件对电压比较敏感,出现低电压后就自动保护,将变频器停车,不知道上述分析是否正确,请各位指点。

各位大侠,在下在这里请教一个问题:
在夏季雷雨天打雷时,我公司的变频器经常自己报故障停车,请问是什么原因?

个人分析,在雷雨天,电力系统可能遭雷击,个别地方出现供电短路的情况引起系统短暂的低电压,现在供电系统基本都是光纤差动保护在几十毫秒内可以将故障点切除,故障切除的时间比较短,一般的用接触器控制的电机系统,还没有察觉到低电压,系统就正常了,所以一般的电机没有停车的现象,变频器的电子元器件对电压比较敏感,出现低电压后就自动保护,将变频器停车,不知道上述分析是否正确,请各位指点。

图片显示变频器低电压跳闸。

DSC00791.JPG

xzz1975
2010年09月18日 21:19:19
2楼
学习了,谢谢:handshake
回复
zpw888
2010年09月19日 20:24:00
3楼
你分析的对,这个主要是两个方面的问题,第一,要检测电源,看电源是否有问题看,最好是买在线监测仪,录下变频低压保护跳闸前的电压和电流及持续时间。第二,如果生产线很重要,停电损失很大,可以屏蔽掉低压保护,但要投入过流保护。这是我的建议,欢迎互相交流。我的QQ:531642447
回复
xulinzhang1
2010年09月19日 21:31:58
4楼
kankan:lol ,谢谢学习中
回复
jwssxyl888
2010年10月04日 10:52:39
5楼
学习了:) :time:
回复
lingxuct
2010年10月04日 16:05:34
6楼
Low Voltage ,低电压保护动作,变频器的电子元件灵敏度极高,由于这种原因,曾使一个电站的输煤系统停车,锅炉熄火!后来更换了能自动恢复(或远程控制恢复起动)的变频器。
回复
wangxf
2010年10月04日 23:17:31
7楼
Low Voltage ,低电压保护动作,变频器的电子元件灵敏度极高
回复
fengsiyang2188
2010年11月02日 12:40:55
8楼
学习了
回复
menghuanshiqing
2010年11月08日 22:09:24
9楼
学习了,呵呵
回复
zyz8438
2010年11月08日 22:52:49
10楼
变频器是对电源质量非常苛刻的设备,特别是一些进口品牌的变频器,很娇气,稍稍有个晃电,变频器就有可能应欠压而跳闸。

变频器测量的大多是整流后直流母线的电压,有的变频器在直流母线电压下降到一定值后10多ms就会欠压跳闸!

采取的措施:
1、对于电压型变频器测量直流母线上并联的滤波电容器的容量,是否容量下降?该电容在晃电时能延缓直流母线的电压下降。对于电流型变频器,直流滤波应该采用电抗器,也能起到延缓直流母线电压下降的作用。
2、合理设置变频器参数。有些变频器含有来电自恢复功能。当然,该功能启用一定要结合工艺要求,否则可能会出安全事故。
3、人为外加直流电源(蓄电池)维持变频器直流母线电压,即现在比较推崇的DC-BANK技术。但是价格比较贵。只建议用在特别重要的变频器回路中。
回复

相关推荐

APP内打开