电缆敷设和二次接线主要存在哪些问题?
(1)部分电缆施放存在不合理交叉,排列不整齐。 (2)电缆标示牌存在的主要问题有:文字说明错误、采用临时手写、与实际电缆连接不符、遗漏未挂、绑扎不牢固和排列不整齐等问题。 (3)电缆防火封堵的主要问题有:部分未按照设计要求封堵导致封堵不严,施工过程造成封堵破坏,防火隔板的厚度不满足设计要求等问题。防小动物未封堵的情况在各工程验收中最为常见,另有部分屏柜封堵在施工过程中扒开后未能及时恢复。 (4)二次回路存在寄生回路现象。 (5)CT电流端子排端子绝缘为零。 (6)SF6断路器机构箱电动机与驱潮电源未分开。 (7)CT二次回路开路,PT二次回路短路。 (8)部分户外端子箱不防水。
10kV电缆敷设的有关规定
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<