关于电缆直埋敷设的问题
pridehome
pridehome Lv.2
2006年11月02日 16:28:57
只看楼主

像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法

像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
免费打赏
pridehome
2006年11月02日 17:00:53
2楼
各位前辈帮忙解决一下吧
回复
fifitony001
2006年11月02日 18:11:03
3楼
尽量不要在地下直接接驳电缆,或者在室内找个地方用箱接驳。再不行也得在干燥的地方。
回复
zhangyj-1
2006年11月02日 18:36:27
4楼
如果保证施工时的技术要求和施工质量做低压电缆中间接头
应该没有任何问题。高压电缆的中间接头我们施工时也常做
还没有发现你说的漏电问题。关键是技术,质量。
回复
pridehome
2006年11月03日 09:58:21
5楼
谢谢前辈们的指导,可能是施工人员的技术不过关
回复
qijianmin
2006年11月04日 17:32:00
6楼

找有施工经验的工人操作。
回复
ndc70237458
2006年11月04日 18:53:42
7楼
千万不要在底下接头啊!在施工前量好电缆长度订购啊!如果不方便就家多个接线想!
回复

相关推荐