求教:关于电缆地沟敷设、直埋敷设交接点的处理方式
wzq2345
wzq2345 Lv.2
2006年03月18日 11:18:00
只看楼主

在配电房电缆是地沟敷设,出配电房后又是直埋敷设,此交接点的详细处理方式?此处还需防火封堵吗?另直埋出地面时,铠装电缆需不需保护管?

在配电房电缆是地沟敷设,出配电房后又是直埋敷设,此交接点的详细处理方式?此处还需防火封堵吗?另直埋出地面时,铠装电缆需不需保护管?
roygbiv
2006年03月18日 11:49:22
2楼
从电缆沟至外墙埋钢管,室外埋深大于0.7米,且应室内管口高于室外管口防止雨水倒流,室外管口出雨水坡1米,这个可以向土建提资,要求他们做,过墙处必须进行防火封堵。
铠装直埋电缆在进入建筑物的时候必须穿保护钢管,做法同前,只是在需要出地面的时候,应将保护钢管打弯,伸出地面0.1米,这个要求土建就比较难实现了,因为土建预埋往往做不到,还是在电气施工图中反应吧,电气预埋来实现。
其他高手还有什么高见?
回复
haizhong
2006年03月18日 13:06:42
3楼
0.1米在室内行。在室外我做1.5米以上。
回复
wzq2345
2006年03月18日 13:13:47
4楼
感谢二楼
回复
秋红
2006年03月18日 14:03:06
5楼

全部电缆都要埋设金属套管,防止室外地下水进入室内电缆沟,电缆由套管敷设后,应将电缆与管道间的缝隙密封;铠装电缆也要由套管引出室外直埋.
回复

相关推荐

APP内打开