在做一个小区采暖管网时,需要做一个Z型拐弯,转角不是两个90度,而是两个20度左右的转角,这种情况是否可以用作自然补偿,如果不能用作自然补偿,这段是否需要采取特殊处理,设计计算时,应该按直管段计算还是其他方式计算,请各位同仁指教。谢谢!!!!
在做一个小区采暖管网时,需要做一个Z型拐弯,转角不是两个90度,而是两个20度左右的转角,这种情况是否可以用作自然补偿,如果不能用作自然补偿,这段是否需要采取特殊处理,设计计算时,应该按直管段计算还是其他方式计算,请各位同仁指教。谢谢!!!!
2楼
两个20度左右的转角,这个可是管网中比较特殊的问题,一般采暖管网不应该出现锐角弯,这样拐弯处容易出现应力集中。可以通过适当管道拐弯解决
回复
3楼
聚氨脂泡沫塑料
回复
4楼
选用20度成品弯头,弯头处加碎聚氨脂泡沫塑料,能不能补偿看弯头间直管段长度。
回复
5楼
应该仔细考虑和验算一下,个人感觉也是"拐弯处容易出现应力集中。",方案可以适当调整一下.
回复
6楼
不好意思,我的问题提错了,是管道夹角为160度左右,这种情况,是否是按直管段考虑,还是按补偿节考虑。
回复
7楼
z字弯中间的臂长根据管径大一点,160度弯头曲率半径大一点,通过计算应该没有问题.
回复
8楼
<<城市热力网设计规范>>CJJ34-2002第8.4.1条 热力网管道的温度变形应充分利用管道的转角段进行自然补偿.直埋敷设
热水管道自然补偿角管段应布置成60~90度角,当角度很小时应按直线管段考虑,小角度的具体数值应按<<城镇直埋供热管
道工程技术规程>>(CJJ/T81)的规定执行.
回复