请教:有关电缆敷设的问题
sj3932909
sj3932909 Lv.3
2009年02月09日 21:45:17
只看楼主

1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。

1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?

2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?
如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
sj3932909
2009年02月09日 21:59:30
2楼
补充一下:工程所用的排管,拟采用HDPE碳素波纹管。
回复
xuan2281
2009年02月10日 11:55:56
3楼
1、排管敷设电缆最好用铠甲,因为铠甲除了物理保护外还有接地线的作用。
2、高差主要是根据电缆所能承受的单位侧压力和拉力来算的,不同线径的电缆数值都不同,在转弯触点处理好的情况下。一般5米以内都不会有什么问题
3、排管最好不用波纹管,一般型号的抗压强度不行,不过要根据厂家数据来定
回复