关于感温电缆敷设的问题
linzhiyuan198611
2012年05月08日 13:03:50
只看楼主

1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?

1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?
2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?
3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
免费打赏
lingxuct
2012年05月08日 22:10:22
2楼
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?

想省钱,只放最上面一层,有钱可以每层都放。

2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?

电缆沟中一般不会再做桥架!电缆沟的支架会做在两侧,电缆多时,感温电缆(线)应两侧电缆都放。

3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?

这个请你自己找了,我只按设计的施工图做。
回复
gsjqqxy
2012年05月08日 23:29:29
3楼
楼主可以看看《火灾自动报警系统设计规范》7.3和8.2条及其条文说明,特备是条文说明里,说的很详细。
回复
linzhiyuan198611
2012年05月18日 10:27:13
4楼
谢谢,找了各种规范,都没有明确规定
回复
linzhiyuan198611
2012年05月18日 10:28:53
5楼
我看了98年版的和2008年版的,相关条例里写的都很范,你说的两节里貌似也只是一般规定。
回复
zzhspeed
2012年05月18日 11:17:34
6楼
所谓2008年版是假的吧
回复
linzhiyuan198611
2012年05月18日 15:01:32
7楼
百度文库里可以搜到2008版的
回复
zzhspeed
2012年05月19日 18:53:58
8楼
那个是假的,国家没有颁布新的规范。
回复

相关推荐

APP内打开