94D101-5 35kV及以下电缆敷设.pdf
求94D101-5<35KV及以下电缆敷设>[ 本帖最后由 hero_2008 于 2009-10-10 11:54 编辑 ]
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
图纸简介: 图纸内容:《35kV及以下电缆敷设》94D164CAD版部分图纸,包括:90度转角工作井、T形工作井剖面图(二)、T形工作井剖面图(一)、保护管安装详图、电缆标示桩、电缆标志装置、电缆穿楼板孔洞的阻火封堵等55张。 投稿网友: ruixian86
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
1、敷设的全部路径应满足所使用电缆允许弯曲半径要求。 2、敷设的路径尽量避开和减少穿越地下管道、公路、铁路及通信电缆等。 3、敷设时,对于弯曲的路径要采用滑轮等有效措施,防止擦伤电缆。 4、电缆层架间距:35kV三芯电缆为300mm,35kV单芯电缆及6-10kV三芯电缆为200-250mm,控制电缆为120mm。 5、电缆在支架上水平敷设时,电缆间净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径。控制电缆间净距不做要求。 6、电缆在支架上水平敷设时,在终端、转弯及接头两侧应加以固定,垂直敷设时则在每个支点处固定。 7、敷设电缆和计算电缆长度时,均应留有一定的富裕量。 8、电缆在室外明敷设时,有遮阳措施是时宜的。 9、对电缆运行中可能遭受机械损伤的电缆部位
某35KV变电所电源电缆敷设施工,从220KV总降到35KV中心变电所共有4根电缆,型号为YJV22 26/35KV 。前期现场估测长度为单根800米。电缆走向环境情况包括电缆沟、电缆竖桥架、高空电缆桥架、电缆夹层。(附施工方案报审表)
求助!各位大神!总长约23公里的35kV单芯电缆桥架上敷设,分为30段左右,每段长700米左右,是否需要全换位周期敷设?如果有,能说明是什么规范就最好了!感谢!
现有10㎞长35kv电缆,采用直埋方式敷设,在施工过程中注意事项是什么?另外请教一下,电缆试验应该这样做合适,电缆一段最长400米,用中间接头连接,在5㎞处设有H型试验井。请教各位!
电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点, 一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。
对于常规保护管敷设中,假如两根保护管有交叉,请问可以交叉么?
我们这有八座塔,平均高度50M,每个塔有五层,塔上有十多个仪表点,每层俩。仪表线管是用的一根DN70的管配上去的,在每层用三通穿线盒引出分支管。现在我们要敷设仪表电缆了,到DCS大概有200米。请问有什么好的方法么?谢谢大家了。
35kv电缆敷设
35kv电缆敷设专题,为您提供35kv电缆敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv电缆敷设 相关的专业交流讨论,更多35kv电缆敷设相关内容请访问