同样的负荷,电量为什么有差别?
我单位高压侧有两台变压器(10000/400)并联供电,平时都是启用其中一台,另一台备用;低压侧总配电室分为一段、二段,用母联开关连接,其中一段对应1号变压器,2段对应2号变压器,平时都是合低压母联开关,用一台变压器供电。其中有一双电源供电回路生产部门,其电源由变电所低压总配电室配出,1号电源在1段,2号电源在2段,这两个电源在该部门现场配电室也是用母联开关连接的。使用时出现了一个问题让我百思不得其解,就是在用电负荷不变的情况下,当使用2号变压器供电时该部门的用电量(1号、2号电源用电量的总和)一般在6000度/天,而当切换到1号变压器三天左右的时间后该部门的用电量就会增加到7000度/天。因为本人才疏学浅,特此请教高手们,这是怎么回事?能否避免这种情况?
高压负荷控制/电量控制多功能计量设备
高压负荷控制/电量控制多功能计量设备的设计要求与功能实 2005-11-16 魏军波 林金波 这篇文章被阅读了< 6 >次 摘要:随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求…… 关键词:高压负荷控制 电量控制多功能计量设备 设计要求 功能实 随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求。另一方面,供电行业已完成企业化改造,电力已经成为一种完全意义上的商品,供电企业为维护自身的经济利益,降低不合理的线损,有必要依据用户资信等级的差别实行不同方式的电量控制措施。供电部门以此为考虑,在已经成功实现对低压计量设备的革新后,计划对高压计量设备进行技术革新。为此,我公司投入大量资金、技术和工时,全力开发出了能实现负荷控制和电量控制的新型高压计量设备(以下简称
这样的厂房负荷怎么算呢?
车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。