箱式变采用油浸变,进线采用负荷开关,非电量保护如何考虑
lixiaoxin1983
2013年01月21日 10:00:34
只看楼主

箱式变电站采用负荷开关+熔断器形式,另外变压器采用油浸变压器,变压器电量保护可以采用熔断器实现,但是油浸变压器的非电量保护(温度,瓦斯,压力释放灯)如何实现保护,怎么样在有问题实现报警,跳闸呢,

箱式变电站采用负荷开关+熔断器形式,另外变压器采用油浸变压器,变压器电量保护可以采用熔断器实现,但是油浸变压器的非电量保护(温度,瓦斯,压力释放灯)如何实现保护,怎么样在有问题实现报警,跳闸呢,
免费打赏
qq359879362
2013年01月21日 10:16:52
2楼
很简单吧,温度配一个温湿度控制器,福建力得。瓦斯报警和压力报警变压器上都有信号出来,二次上直接引到负荷开关的脱扣器上就行了
回复
lixiaoxin1983
2013年01月21日 13:47:05
3楼
接到负荷开关的脱扣器上,对负荷开关选型有没有要求啊
另外有没有相关的图啊
回复
lixiaoxin1983
2013年01月21日 13:47:39
4楼



你这边有没有相关的图纸啊
回复
lingxuct
2013年01月21日 16:06:04
5楼
负荷开关如有电动跳闸机构,就可以用低压电作二次电源,接入非电量保护。