首页 课程 资料 论坛
  • 同样的负荷,电量为什么有差别?

    我单位高压侧有两台变压器(10000/400)并联供电,平时都是启用其中一台,另一台备用;低压侧总配电室分为一段、二段,用母联开关连接,其中一段对应1号变压器,2段对应2号变压器,平时都是合低压母联开关,用一台变压器供电。其中有一双电源供电回路生产部门,其电源由变电所低压总配电室配出,1号电源在1段,2号电源在2段,这两个电源在该部门现场配电室也是用母联开关连接的。使用时出现了一个问题让我百思不得其解,就是在用电负荷不变的情况下,当使用2号变压器供电时该部门的用电量(1号、2号电源用电量的总和)一般在6000度/天,而当切换到1号变压器三天左右的时间后该部门的用电量就会增加到7000度/天。因为本人才疏学浅,特此请教高手们,这是怎么回事?能否避免这种情况?

  • 星级电影院的负荷密度/用电量

    以前做过一个星级电影院,施工图时负荷密度都是估摸着取得,但是不知道最终实际的用电量为多少?谁有这方面实际的经验?可否告知合理的负荷密度取值及用电量。谢谢!

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 高压负荷控制/电量控制多功能计量设备

    高压负荷控制/电量控制多功能计量设备的设计要求与功能实 2005-11-16 魏军波 林金波 这篇文章被阅读了< 6 >次 摘要:随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求…… 关键词:高压负荷控制 电量控制多功能计量设备 设计要求 功能实 随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求。另一方面,供电行业已完成企业化改造,电力已经成为一种完全意义上的商品,供电企业为维护自身的经济利益,降低不合理的线损,有必要依据用户资信等级的差别实行不同方式的电量控制措施。供电部门以此为考虑,在已经成功实现对低压计量设备的革新后,计划对高压计量设备进行技术革新。为此,我公司投入大量资金、技术和工时,全力开发出了能实现负荷控制和电量控制的新型高压计量设备(以下简称

  • 关于插座及其负荷的问题

    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.

  • 关于备供负荷大家的做法

    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。

  • 箱式变采用油浸变,进线采用负荷开关,非电量保护如何考虑

    箱式变电站采用负荷开关+熔断器形式,另外变压器采用油浸变压器,变压器电量保护可以采用熔断器实现,但是油浸变压器的非电量保护(温度,瓦斯,压力释放灯)如何实现保护,怎么样在有问题实现报警,跳闸呢,

  • 如何估算空调的用电负荷

    今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。

  • 关于负荷计算的一些问题,求教

    本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?

  • 此处的湿负荷应该按哪个取?

    此处的湿负荷应该按哪个取?

    请教大家,此处的湿负荷,应该为下表中的哪一个数是0.49还是1.31?

  • 关于防火分区负荷的选择?

    各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?

  • 关于电梯计算负荷的问题。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。

  • 在线求助关于负荷的估算

    云数据中心(IDC机房)云计算中心移动互联网中心电子商务中心云计算孵化器求助 以上这几个的用电负荷 如何估算 求做过的大神帮忙 如果是按面积来算的话 具体是多少

  • 关于医院负荷分类的问题

    最近在做一个一级的医院,话说一级医院好可怜,查了好多资料,最多只明确说了其中的 急诊室 是二级负荷,其他全是介绍二级三级医院负荷分类的....那一级医院没有一级负荷吗,消防负荷又算几级呢?求做过相关项目的大神讲解下

  • 消防、二级负荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?

  • 请教关于消防负荷的计算

    有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?

  • 关于变频电机的负荷计算

    弱弱问一下,负荷计算时变频电机的需要系数、功率因数是多少?是不是应该算的是变频器的电流?是变频器的额定电流直接当计算电流加到总的计算电流里吗?

  • 消防负荷的容量怎么确定?

    例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。

  • 关于二级负荷的供电方式

    做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。

  • 再说一级负荷的供电电源

    一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8  一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10  一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源

点击加载更多

负荷电量

负荷电量专题,为您提供负荷电量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与负荷电量 相关的专业交流讨论,更多负荷电量相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

机械负荷

高炉负荷