高压负荷控制/电量控制多功能计量设备的设计要求与功能实 2005-11-16 魏军波 林金波 这篇文章被阅读了< 6 >次 摘要:随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求…… 关键词:高压负荷控制 电量控制多功能计量设备 设计要求 功能实 随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求。另一方面,供电行业已完成企业化改造,电力已经成为一种完全意义上的商品,供电企业为维护自身的经济利益,降低不合理的线损,有必要依据用户资信等级的差别实行不同方式的电量控制措施。
2005-11-16
魏军波 林金波
这篇文章被阅读了< 6 >次
摘要:随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求……
关键词:高压负荷控制 电量控制多功能计量设备 设计要求 功能实
随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求。另一方面,供电行业已完成企业化改造,电力已经成为一种完全意义上的商品,供电企业为维护自身的经济利益,降低不合理的线损,有必要依据用户资信等级的差别实行不同方式的电量控制措施。
供电部门以此为考虑,在已经成功实现对低压计量设备的革新后,计划对高压计量设备进行技术革新。为此,我公司投入大量资金、技术和工时,全力开发出了能实现负荷控制和电量控制的新型高压计量设备(以下简称“本柜”)。
一、高压负荷控制、电量控制多功能计量设备的设计要求
1.结构设计要求
1.1本柜的设计应首先满足普通计量柜的基本要求:柜体的拼柜通用性、柜体全封闭、单个铅封实现对全部面板的闭锁。
1.2负荷控制、电量控制功能实现的结构保证:无论对负荷进行控制还是对电量进行控制,都需要由二次控制线路以及相关设备实现,由于配电设备位于用户现场,远离供电企业,保证二次控制线路以及相关设备不被人为破坏是首要考虑。同时,由装置实施的强制跳闸,如不对导致跳闸的状态进行符合预设要求的调整,则不可进行合闸操作。
2.负荷控制设计要求
结合湖北省供电公司的具体需要,本柜需采用目前该公司已经在低压计量设备中推广的上海协同WJ301系列双向终端作为负荷控制装置,配合供电企业负荷控制主站、中继站,实现对用户用电负荷科学化管理。
3.电量控制设计要求
本柜应采用IC卡式预付费终端,同时配合售电软件作为电量控制装置。供电企业可在营业部门建立IC卡预付费系统作为电量控制主站,由此可有效制止大量存在的拖欠大额电费却仍能继续用电的怪现象,良好地维护供电企业的经济利益,强化电力作为一种商品的市场属性。
二、负荷控制、电量控制的功能实现
1.结构设计要求的实现
根据对基本设计要求的分析,为保证负荷控制、电量控制能不受阻碍地实现,就必须在本柜装设并封入电源主开关以及电源电压互感器。只有采取这样的措施才能彻底保证控制功能的实现在结构方面不被人为阻碍,除非是涉嫌违法的暴力破坏。
考虑拼柜通用性:就需要考虑母排走向、母排位置、相间距离等问题,据此,我们认为电源主开关只宜选择与所拼柜型通用的主开关。那么,KYN28A-12中置柜的计量柜我们选择VS1手车式真空断路器;XGN2-12箱型高压柜的计量柜我们选择VS1固定式真空断路器;HXGN15-12六氟化硫环网柜的计量柜我们选择FLN36或FLN48六氟化硫负荷开关;HXGN17-12环网柜的计量柜我们选择FKN12压气式或FZN25真空式负荷开关。这样就保证了拼柜的通用性,使本柜的适用范围保持在很广泛的范围内,既可用于新建配电项目的建设,也可用于旧有配电项目的改造。
至于柜体全封闭:我们采取相应的结构措施将本柜的后封板、顶板、底板、左右侧板全部封闭,并从结构上保证不能从外部打开。
由于供电企业要求单个铅封实现全部面板的闭锁,那么就决定了我们对不同的面板必须进行联锁。这方面我们采取多个步骤的措施:a)机械联锁:由于铅封必须封在计量仪表室面板上,于是我们将上下面板进行机械联锁,保证在仪表室面板未打开的情况下另外的面板不能打开。b)电磁闭锁:电源取自电源PT,一旦电源PT失电,通过电源切换转而从计量PT取电源,继续维持闭锁,以保证供电企业维护人员的人身安全。c)开门报警:如非授权人员打开仪表面板或其他面板,均可进行报警并通过电台向供电企业报告。
2.负荷控制设计要求的实现
供电企业通过本柜采用的负荷控制装置,可对用户用电功率进行数据采集,并对用户最大负荷进行门限设定;该装置可实现智能化的电力负荷管理,对电力负荷可实施分时段控制。当用户超过门限值且处于负荷控制时段之内,由该装置发出固定频率的报警。如果用户收到报警后马上采取措施降低负荷至低于门限值,则报警自动消除。如报警次数达到预设值,则该装置自动进行第一轮的跳闸动作。
根据用户实际情况以及供电企业与用户达成的协议,第一轮所跳之开关可为电源进线柜主开关,也可设置为各级次出线柜开关。如实施第一轮跳闸后,该装置仍处于报警状态,则依次进行后继轮次的跳闸,直到负荷低于门限值,消除报警。
负荷控制电源采自本柜电源PT,为保证电源开关电动控制跳闸所需的功率,PT极限输出应达到500VA以上。