负荷开关组合电器控制变压器的有关问题探讨
tcchezhong
tcchezhong Lv.12
2006年07月19日 08:06:26
来自于变压器
只看楼主

该问题成套的肯定能圆满回答。因为供配电的人员也需要了解该问题,所以没有转帖。请成套的斑竹谅解。http://co.163.com/forum/content/219_411904_1.htm

该问题成套的肯定能圆满回答。
因为供配电的人员也需要了解该问题,所以没有转帖。
请成套的斑竹谅解。
http://co.163.com/forum/content/219_411904_1.htm
免费打赏
gdnxdq
2006年07月20日 16:50:05
2楼
请教高手,STARTER是什么元器件?急
回复
jk_00
2006年07月23日 22:23:04
3楼
出差回来,翻了一下.很好的问题,大家说说:
回复
jk_00
2006年07月24日 15:20:09
4楼
1.我觉得原理上似乎有一点缺陷:K1和K2可以合二为一,作为负荷开关组合电器的一部分,一般应考虑不与负荷开关联动,作为接地保护。带有撞针装置的熔断器带动微动开关与负荷开关的辅助接点组成一闭锁回路。
2。对于变压器保护,国外复核开关+熔断器组合电器与断路器的比例为7:3;国内为3:7(这是权威资料介绍的),用什么都可以,从理论上分析组合电器的控制性能要好一些,经济性也好一些。至于用什么,我说了不算。反正大家都用断路器,你就用呗!
回复
cctv--12
2006年07月24日 21:49:33
5楼
负荷开关组合电器由隔离开关+真空泡(两者构成负荷开关)+熔断器+接地刀组成.负荷开关用来分合负荷电流,熔断器用来起保护作用.
合闸:关上柜门,断开接地刀,操作负荷开关,真空泡和隔离开关是联动的,隔离开关先合到位,真空泡再合上.回路断开,完成操作.分闸时相反.
现就由图理解如下.
熔断器因出线短路时熔断,熔断器内撞针击中联动机构将真空泡断开,负荷开关联锁回路接通分闸回路将隔离刀闸分开.
K1开关是在负荷开关断开后,为了检修出线(通常是变压器)时,合上K1地刀检修时起到保护作用,只有K1合上.开关柜门才能打开.
K2只有在负荷开关断开后,合上K2更换熔断器时也是起到安全保护作用
方案图上的的联锁虚线实际上基本是机械联锁
回复
jk_00
2006年07月24日 23:14:13
6楼
楼上中央12台的说的有些道理,只是K1和K2怎么实现与负荷开关的分级联动?再说只是熔断器这一小段,将K1和K2合一更好!
回复
ddstaii_003
2006年07月25日 09:29:18
7楼


朋友,你的认识看来有误区啊!
K1和K2并不和熔断器,负荷开关存在联动关系啊.比如熔断器熔断触发负荷开关跳闸,K1,K2并不会动作,你得去操作它,K1和K2才会动作呀.
那段虚线表示:熔断器熔断会触发负荷开关跳闸,负荷开关跳闸了,K1和K2才能合闸操作,K1和K2是一起动作的.
另外设置K2的目的是:更换熔断器时,操作人员有可能触及熔断器上桩头这部分,而此时熔断器可能已经熔断,因此也需要接地.
假如更换熔断器时,没有可能触及这部分,K2当然就不需要了,比如西门子的8DH.
回复
afz377
2009年06月15日 18:57:47
8楼
K1,k2表示的是组合电器接地部分,实际当中在K1位置有一个接地点就行。图中虚线表示该负荷开关-熔断器组合装有联动脱扣器,之所以虚线连在接地开关的位置它表明当操作者人为地进行接地开关的操作后才可以继续比如开门检修等工作,也就是说进行完成接地开关的闭合操作后一个完整的操作动作才算完成。
回复
tudashi63
2009年06月18日 15:28:22
9楼
1.这种符号的负荷开关是带隔离断口的,而且隔离断口与灭弧断口是一个。一般产气式、压气式、SF6灭弧式都是这种结构,比较简单。而真空式负荷隔离开关是两个单独的断口,之间再有联锁控制。见下图: 扫描0004.jpg
2.楼主发的图片所代表的意思是:熔断器动作控制负荷开关连动跳闸;负荷开关分闸后才允许熔断器两侧接地开关接地。
3.熔断器上端的接地开关是保证开关室安全接地用的,下端是保证电缆室接地用的。由于这两接地开关之间是熔断器,非永远连通的导体,所以用了两个接地开关。

借楼主的地方给大家出点问题:
1.负荷开关的开断能力(转移电流、交接电流)怎样确定?
2.负荷开关的关合能力(峰值)怎样确定?
3.在负荷开关+熔断器的回路,有短路关合能力的接地开关的关合能力怎样确定?
4.在负荷开关+熔断器的回路,接地连接回路的峰值耐受怎样确定?

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-6-18 15:31 编辑 ]