有个250VA的变压器,480V变2个110V,副边是两个110V 线圈,现在我们只需要110V电源,我们只接一个线圈,另一个空载,这个可以吗?对变压器会有影响吗?或者把两个线圈并联取110V电源?哪种接法更合适?
有个250VA的变压器,480V变2个110V,副边是两个110V 线圈,现在我们只需要110V电源,我们只接一个线圈,另一个空载,这个可以吗?对变压器会有影响吗?或者把两个线圈并联取110V电源?哪种接法更合适?
2楼
1、250VA的容量是不是能满足负载的要求;
2、为什么选二组都是110V的?
3、二组110V二次绕组是不是独立的?
①看变压器铭牌上110V绕组能带多少负荷,负载小于绕组容量的,并与不并问题不大。
②需要二个及以上110V电源的用电器,可以考虑分接在二个绕组上。
③二组110V绕组是独立的,可以并接,但必须测量出是“同名端”连接,否则一送电就烧变压器!
二组110V绕组不是独立(带抽头)的,就没办法并接,必须要搞清楚。
回复
3楼
两组独立的线圈,可以单独使用,另一组不接线即可!
回复
4楼
1、可空载,2个都空载也没事。
2、并接好。
回复