变压器与无功补偿控制器的连接
liaozhenfei
2014年02月07日 22:36:42
只看楼主

本帖最后由 liaozhenfei 于 2015-1-10 18:55 编辑 无功补偿控

本帖最后由 liaozhenfei 于 2015-1-10 18:55 编辑

无功补偿控
免费打赏
lingxuct
2014年02月08日 08:09:53
2楼
朋友是指低压无功补偿控制器吧?

输入信号二个:电压从电源中取,电流从进线柜的电流互感器上取;

输出控制多路接触器。
回复
cz13306196492
2014年02月08日 10:05:20
3楼
管理员说的很正确哟;P
回复
lxr127
2014年02月08日 10:26:19
4楼
无功补偿控制器的输入是用来采样的,分别采三相电压, 一相电流,功率因数,然后输出端接到其控制的继电器,控制电容的投切。
回复
sydl18
2014年02月08日 10:39:54
5楼
可以去看看为什么进线柜有一相铜排穿了2个互感器
回复
lsc19590714
2014年02月08日 16:48:27
6楼
支持一楼。
回复

相关推荐