IT系统中,控制变压器的0端是否应该接地?
lee8320
lee8320 Lv.5
2014年03月15日 00:31:47
只看楼主

我们现在做的一个国外项目,使用的是IT系统(不引出中性线),在配电控制回路中,使用的控制变压器(250VA、160VA等)从母排取电(取的是线电压,480V或者600V)变成220V。请问控制变压器二次侧的0端需要接地吗?(变压器的二次侧两个抽头为0和220)。请各位前辈给分析下!

我们现在做的一个国外项目,使用的是IT系统(不引出中性线),在配电控制回路中,使用的控制变压器(250VA、160VA等)从母排取电(取的是线电压,480V或者600V)变成220V。请问控制变压器二次侧的0端需要接地吗?(变压器的二次侧两个抽头为0和220)。请各位前辈给分析下!
dianqipanli
2014年03月15日 06:02:29
2楼
1.IT系统的零线不得接地;
2.控制变压器二次侧不需要接地。
回复
zhuyanlang
2014年03月15日 10:49:22
3楼
过来学习下啊!
回复
zhuyanlang
2014年03月15日 10:50:52
4楼
谢谢楼主分享啊!
回复

相关推荐

APP内打开