请问FLRN36-12D/T125型SF6负荷开关能控制多大容量的变压器
cqtxm
cqtxm Lv.7
2013年08月29日 11:42:59
只看楼主

本帖最后由 cqtxm 于 2013-9-12 20:27 编辑 请问FLRN36-12D/T125型SF6负荷开关在按变压器容量正确选配熔断器的前提下能控制多大容量的变压器?查某公司样本标明是“开断1250kVA空载变压器”,如果是带有满负荷的变压器,其开断容量是多少?谢谢各位的指教!我从论坛上下载的《南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集(试行版)》了解到FLRN36-12D/T125型SF6负荷开关只允许控制630kVA≤变压器。

本帖最后由 cqtxm 于 2013-9-12 20:27 编辑

请问FLRN36-12D/T125型SF6负荷开关在按 变压器容量正确选配熔断器的前提下能控制多大容量的变压器?查某公司样本标明是“开断1250kVA空载变压器”,如果是带有满负荷的变压器,其开断容量是多少?
谢谢各位的指教!我从论坛上下载的《南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集(试行版)》了解到FLRN36-12D/T125型SF6负荷开关只允许控制630kVA≤变压器。
免费打赏
ch180172
2013年08月29日 11:54:33
2楼
负荷开关本身就有额定电流?
回复
wysh
2013年09月02日 00:24:00
3楼
貌似最大的1250kVA
回复
yzxd-007
2013年09月02日 16:19:05
4楼
最大1250KVA,这么大的变压器,应该考虑用综合保护继电器来做了,熔断器保护只有简单的电流保护功能