休闲性质的游泳场馆的冷负荷选择和温湿度控制?
rxy197758
rxy197758 Lv.2
2005年09月15日 10:52:26
来自于中央空调
只看楼主

如何把握休闲性质的游泳场馆(1000M2以内)的冷负荷选择和温湿度控制?最近接触一个工程,属于健身会所,其中有个游泳馆400M2左右,层高9.0米。围护结构为玻璃幕墙,位置靠近海边(大连),在设计中怎样实现对房间的舒适度控制?如果湿度比较大的时候周围的玻璃幕墙一定结露!

如何把握休闲性质的游泳场馆(1000M2以内)的冷负荷选择和温湿度控制?
最近接触一个工程,属于健身会所,其中有个游泳馆400M2左右,层高9.0米。围护结构为玻璃幕墙,位置靠近海边(大连),在设计中怎样实现对房间的舒适度控制?如果湿度比较大的时候周围的玻璃幕墙一定结露!

1126752739432.jpg

免费打赏
秋韵之临
2005年09月15日 10:55:44
2楼
没遇到这样的工程,没经验,我跟你一样期待回答中.
回复
rxy197758
2005年09月15日 10:56:49
3楼
设计院给出的建议是:该区域冷负荷比较小主要考虑换气次数,达到要求了,就可以避免结露现象。但是我感觉游泳馆的水温不会低于体温太多,真能以换气次数为主吗?
回复
rxy197758
2005年09月15日 10:59:55
4楼
整个健身会所的面积是3000M2,做的是风冷模块总冷量570KW(主要是新风负荷比较大)。系统中不可能添加诸如组合式空调器之类的设备。
回复
rxy197758
2005年09月21日 15:19:31
5楼
看来大家在实际施工中还没有遇见类似的问题!
没有人理呀!
回复
njzxh
2005年09月21日 17:44:40
6楼
玻璃结露是难免的,听说有种新式玻璃,可以不结露,不过巨贵。
温度控制可以通过设定回风温度来控制。
游泳管的新风量很大,可以考虑全热交换器,节点能。
回复
rxy197758
2005年09月23日 13:29:31
7楼
老高的意见和设计院的意见一样。

但是关键是甲方对于价格方面的要求,他们基本上是先看价格在看设计。难呀!!!

实际设计中,保持游泳馆内的负压。希望其他空间没有达到饱和的空气能适当的补充进来。降低该区域的湿度!
回复
njzxh
2005年09月23日 16:04:01
8楼
做室内游泳馆就是烧钱的东西,还想省钱,省点运行费实际点,游泳馆的负荷不低啊,全是玻璃,层高又高,怎么会低,加上湿负荷巨大,偶也正要搞一个,考虑全风道系统,并设置全热交换器.
回复
rxy197758
2005年09月24日 10:27:27
9楼
设计院的老魏还说:可以讲其他(健身会所)区域的排风引至游泳管,由于其他区域的湿度比较小,所以空气的含湿量不是很高,可以降低游泳馆的湿度。
但实际上,排风用的箱式风机全部都吊在走廊内,主管的管径也是比较大的。根本无法引过去,除非以后他们想在走廊里爬着走!
回复
bells1973
2005年11月23日 16:08:03
10楼
1.游泳馆的池水温度一般为26度左右,空气温度为28度左右,相对湿度不大于70%吧.
2.冬季通风除湿,最大风量考虑应在过渡季节吧.(暖通空调2005.10)
3.夏季一般不用空调降温,自然通风或强制通风就可以了.
4.强烈建议热回收.但是需要显热回收.全热回收中的湿回收是有反作用的.注意设备防腐.(顺便作个广告,我们可以提供带热回收的通风除湿设备.呵呵)
5.注意气流组织.可以采用低温低湿的空气接触围护,形成风幕,避免结露.
6.尽量说服甲方,游泳馆的维护费用很高.适当提高建设投资,尽量降低维护成本才有赚的.
回复
smj143
2007年06月02日 14:03:24
11楼
你是大连的吗?我最近也设计一个类似的工程
怎么联系你啊
留一下QQ吧
回复

相关推荐

APP内打开