求教关于消弧线圈的问题
我站35KV系统为单母线分段系统,两段母线各带一条35KV线路,其中I母线路长65km左右,II母线路长30km左右,近期在I母投入消弧线圈,两母线并列运行,两天前突然发现母线电压B相偏低在19.85KV左右,其余两相在20.50KV以上,检查发现I母PT三相保险烧毁,II母PT保险正常,更换保险后,B相电压仍然偏低,同时发现中性点电压从500V到1800V不断变化,消弧装置档位也在6档、10档、11档的不断变化。母联断开后,II母B相电压恢复正常,I母B相电压略有回升,但依旧偏低在20.10KV左右,其余两相在20.45KV左右。退出消弧线圈后电压恢复正常。求教各位达人,能不能简单分析一下消弧线圈和系统存在哪些问题?
关于35KV消弧线圈的问题
关于10kV装设消弧线圈的问题
根据规程,DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中3.12规定,3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。b)3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:1)3kV和6kV时,30A;2)10kV时,20A。c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。 根据《电力系统设计手册》190页,当单相接地电流大于下列数值时,应装设消弧线圈装置:3-6kV电网 30A;10kV电网 20A;35-60kV以上电网 10A; 现在10kV出线是由架空线路和电缆共同组成,其中架空线路使用水泥杆。当电容电流超过10A还是20A时才应该装设消弧线圈呢?
消弧线圈和电阻柜的区别
电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少系统,大都采用接地电阻柜。对于不能停电的系统,如钢铁,医院等系统,采用消耗线圈较多。接地电阻柜投资较少,维护简单,是一个趋势。 电阻接地的优缺点,单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍一下。继电保护简单。维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。缺点是综合投资较高,故障点的电位较高,对人身设备不安全,供电的可靠性低,不能长时间接地运行,接地电弧的影响,对通讯和电子设备干扰较大。消弧线圈的优缺点,提高电力系统的供电可靠性,可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以继续供电。发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户,虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间任然平衡,在一些应急系统仍然使用。消弧线圈可以限制大部分接地现场,由于其接地电弧偏小,电磁兼容性好,对通讯设备影响较小,缺点是系统绝缘水平要求较高。设备复杂,控制复杂,成本较高,所以一般供电系统,包括不容易接