接地极的安装要求及技巧
接地极的安装要求及技巧一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。二、 接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。三、 为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍 ,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。四、 接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。五、 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时应通过明孔,穿钢管或其他坚固的保护套。六、 接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。七、 电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。八、 敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地线的安装应符合下列要求:(一)便于检查;(二)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;(三) 支持件间的