接地扁钢能否沿着门边安装
tgm123456
tgm123456 Lv.2
2009年12月20日 15:13:06
来自于电站工程
只看楼主

10KV变电所在安装接地扁钢时要经过一个门,请问接地扁钢能否沿着门的三面进行安装。如果这样安装,当发生单相接地时,接地扁钢上能带有多少伏的电压,人接触到接地扁钢后,对人有无影响。(10KV系统是中性点经消弧线圈接地)。

10KV变电所在安装接地扁钢时要经过一个门,请问接地扁钢能否沿着门的三面进行安装。如果这样安装,当发生单相接地时,接地扁钢上能带有多少伏的电压,人接触到接地扁钢后,对人有无影响。(10KV系统是中性点经消弧线圈接地)。
免费打赏
lingxuct
2009年12月20日 18:34:28
2楼
高配的接地扁钢在电缆沟内是裸露的,在变压器室(墙边)也有裸露的,其他人通行的地方应埋在地下,“接地扁钢能否沿着门的三面进行安装”?不能吧?为什么装在门的三面?
回复
tgm123456
2009年12月21日 22:47:02
3楼
接地扁钢是后装的,要经过门,当然要走门的两边和上面
回复
ghy0968
2009年12月22日 10:31:14
4楼
接地扁钢过门口不应裸露在外,应埋入地下并做均压带,具体做法典型图上有。
回复
lingxuct
2009年12月23日 13:14:42
5楼




你不会想"用接地扁钢代替门吧,装了扁钢就不用装门了???
回复