桥架接地、及工程超高费用计算探讨
现在我们这对桥架及支架的接地要求严格,这就牵扯到费用问题,有的设计院对这块会说明用多股软芯线沿桥架通长敷设,这个就没什么好争议,有计算及定额依据。但是有些设计说明含糊,仅说明桥架通长不少于2处接地,连接板2段不少与两个放松螺帽,再明确点的说明两段桥架间必须软线搭跨接。后者情况我一般用通长计算桥架段数,按段数计算套用16平方焊铜端子,但经常被咔嚓,大家意见呢?另对于工程超高费用,如何确定呢,比如层高5.3米,顶板敷设电线和灯具就必须计算超高?(超高解释为操作物距离操作高度超5米,至少),但是这个操作高度怎么界定,因为基本都有脚手架取费了。大家认为?另放个群70684354,本人是福建的,欢迎安装预算人员加入,大家多多交流哈。
电缆桥架接地线敷设安装疑问,急!
根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!