[求助]桥架接地及信号系统
tgzdb
tgzdb Lv.7
2004年08月21日 18:31:31
只看楼主

1。现在的变电站采用带后台控制微机综合控制系统不知它的中央信号系统如何处理?是不是通过微机综保上传到后台的?是否还有必要用事故告警小母线?2。整个厂区的桥架如何接地?接地点有没有距离的要求?

1。现在的变电站采用带后台控制微机综合控制系统不知它的中央信号系统如何处理?是不是通过微机综保上传到后台的?是否还有必要用事故告警小母线?


2。整个厂区的桥架如何接地?接地点有没有距离的要求?

免费打赏
cuige
2004年08月21日 20:51:00
3楼

信号线是用屏蔽数据线,并且有数据校验系统。非常安全的。

回复
erlifo@dq
2004年08月23日 10:41:00
4楼

桥架接地有两种:1.利用桥架本身作接地体,连接结部位用镀锌裸铜线跨接。2.采用专门制造的桥架接地端子,沿桥架外敷设裸铜电缆

回复
sxywmx
2004年08月23日 14:31:00
5楼
以下是引用erlifo在2004-8-23 10:41:00的发言:

桥架接地有两种:1.利用桥架本身作接地体,连接结部位用镀锌裸铜线跨接。2.采用专门制造的桥架接地端子,沿桥架外敷设裸铜电缆



回复
dv100
2004年08月23日 15:57:00
6楼
我听有人说现在有新规范要求桥架必需两点都要与接地主干线连在一起!
回复
tgzdb
2004年08月23日 20:09:00
7楼
可是我做的这个桥架系统非常大,是整个厂区的外线电缆桥架接地,如何确定接地点数呢?
回复
麦克
2004年08月23日 20:39:00
8楼
记得好象是每隔几十米要引下接地一次。
回复
wwayx
2004年08月23日 21:29:00
9楼
桥架接地的目的是什么?无非是保证人身安全、设备安全、抑制干扰。根据目的不同,接地可采取不同形式,一点或多点。
回复
tgzdb
2004年08月23日 21:37:00
10楼
有没有规范或其他的条文来说明这个,因为我做就要有根据,否则别人问我我也不清楚那怎么好?
回复
成长中的鸟
2004年08月24日 09:33:00
11楼

参考一下04DX002

第70页,12.1.1

回复
xinsl
2006年08月02日 08:33:42
12楼
好象是30-50m
回复

相关推荐

APP内打开