在多层建筑里面,大家是如何快速的布置竖向桥架的?
性感的毛衣
2023年12月04日 11:45:08
只看楼主

看下图,提供参考: 桥架:跨接表识,弯曲度一致 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

看下图,提供参考:

桥架:跨接表识,弯曲度一致

桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

跨接线压线处细部做法,如下:

注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线

螺栓的个数;压接位置,如下:

破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫,如下:

错误的压接,顺序不对,如下:

重要房间桥架的接地,如下:

桥架 母线防火泥封堵

电井内桥架接地及表识,如下:

桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。桥架内部要加设防火封堵或加设防火包钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。注意转弯处支架的设置

配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致,如下:

三通变径使用合理,如下:

桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩,如下:

桥架提早做在上,如下:

漂亮的桥架支墩,如下:


强调点:   梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外,桥架也应不少于2处与接地干线相连接,同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。南方地区一般做接地扁铁跟桥架一起。

免费打赏
tumux_84044
2023年12月04日 13:41:43
2楼
在多层建筑的竖向桥架布置中,首先需要根据建筑的设计方案和使用要求,确定竖向桥架的类型和数量。其次,要考虑各种竖向管道、电缆、通信线路等的总布置方案,包括其走向、连接方式、管径等细节。在此基础上,可以采用如下快速布置方法:1. 在建筑平面图上标注所有需要设立竖向桥架的位置和数量,同时注意是否有安全出口、消防通道等需要保持畅通的区域。2. 在竖向桥架位置上测量确定每个位置的准确高度,并根据大的布置规律进行统筹安排,减少排布跨度,提高设备支撑性。3. 根据管道形状和数量,进行桥架尺寸、材质和设备的选型,尽可能的减少桥架段数和连接件数。4. 选定桥架类型后,按照规范条款认真制定桥架的安装方案,要求安装人员严格遵循规范的规定进行安装,并随时监控现场施工质量,确保布置方案的合理性和施工的安全性。总之,在布置竖向桥架时,要精细规划,科学设计,灵活实施,时刻注意施工安全和质量,以达到良好的布置效果。