桥架接地、及工程超高费用计算探讨
wz31
wz31 Lv.2
2008年09月23日 10:41:20
只看楼主

现在我们这对桥架及支架的接地要求严格,这就牵扯到费用问题,有的设计院对这块会说明用多股软芯线沿桥架通长敷设,这个就没什么好争议,有计算及定额依据。但是有些设计说明含糊,仅说明桥架通长不少于2处接地,连接板2段不少与两个放松螺帽,再明确点的说明两段桥架间必须软线搭跨接。后者情况我一般用通长计算桥架段数,按段数计算套用16平方焊铜端子,但经常被咔嚓,大家意见呢?另对于工程超高费用,如何确定呢,比如层高5.3米,顶板敷设电线和灯具就必须计算超高?(超高解释为操作物距离操作高度超5米,至少),但是这个操作高度怎么界定,因为基本都有脚手架取费了。大家认为?

现在我们这对桥架及支架的接地要求严格,这就牵扯到费用问题,有的设计院对这块会说明用多股软芯线沿桥架通长敷设,这个就没什么好争议,有计算及定额依据。但是有些设计说明含糊,仅说明桥架通长不少于2处接地,连接板2段不少与两个放松螺帽,再明确点的说明两段桥架间必须软线搭跨接。后者情况我一般用通长计算桥架段数,按段数计算套用16平方焊铜端子,但经常被咔嚓,大家意见呢?
另对于工程超高费用,如何确定呢,比如层高5.3米,顶板敷设电线和灯具就必须计算超高?(超高解释为操作物距离操作高度超5米,至少),但是这个操作高度怎么界定,因为基本都有脚手架取费了。大家认为?
另放个群70684354,本人是福建的,欢迎安装预算人员加入,大家多多交流哈。
免费打赏
cqsxj
2008年09月24日 00:24:28
2楼
这种设计说明含糊的,在施工时就应该先洽商,形成工程核定单,否则,日后按楼主的计算方法结算时,很难不被咔嚓。
工程超高费的确定,主要是要确定计算的基准面。
要按有无楼层考虑,无楼层时,以设计正负零为基准面;有楼层时,以楼面标高为基准面,计算至安装物的标高。
脚手架取费和工程超高费是两个不同的概念,不能混淆。
回复

相关推荐