关于10kv电缆载流量的疑问
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
6/10KV-YJV-1*500平方电缆载流量?
我公司从1#主变到6.6KV一段母线的电缆为两根6/10KV-YJV-1*500电缆并联使用,敷设顺序为AA、BB、CC的顺序,六根电缆紧挨着水平排列在梯形桥架中,屏蔽线主变端一端接,另一端悬空。请问这样安装时,电缆载流量最大可以为多少?小弟在此先谢谢了。
关于10kV电力电缆的载流量问题
在同一环境下,10kV电缆 排管敷设 、直埋敷设(附近无热源)、空气中敷设,载流量从大到小是 空气>排管>直埋??请问下怎么个折算法呢,穿管载流量=空气中载流量打8折?
关于电缆的载流量的问题
我是一个电气行业的新人,今天偶然翻看图籍,看到同型号的电缆的载流量要比同型号BV线要高,不知是为什么?望各位同仁帮忙解释一下
10KV交联电缆的绝缘电阻最低是多少?
我单位的10KV电缆在试验时,一相对地绝缘电阻为20兆。电业局总协定判定为不合格。请问各位高手按试验标准,绝缘电阻应为多少?
谁知道10KV交联电缆的试验标准
10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?
求高压10KV的电缆载流量表
高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]
YJV22-4X240电缆载流量
三条YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,间距15cm,我按工业与民用配电设计手册第三版计算应为250A,不知大家以为如何?
关于双拼电缆的载流量的问题~~~~
今天临时放电缆想到的问题,查了下书没找到满意的答案,所以来请教各位达人了:)95的电缆载流量印象里大概是270A左右,那2根95的电缆双拼一共能承受多少电流?简单的相加吗?还是按185的计算?2根电缆承受的电流一样大么?如果一根95的和一根50的双拼,一共能承受多少电流?电流在2跟电缆之间是怎么分配的?请达人赐教...
电缆双拼载流量如何确定??
相同规格线径的电缆双拼使用,其电缆载流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,厂家标称载流345A,双拼是否就是690A。亟盼高人指点迷津。。谢谢!!