交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量
表 9-38 交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W)截 面(mm2) 0.6/1KV(A) θn=90℃ 6/6KV~8.7/10KV(A) θn=90℃ 26/35KV(A) θn=80℃ 4 芯 单芯θn=30℃ 3 芯 单芯θn=30℃ 3芯 单芯θn=30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 25℃ 铝 芯 4 42 40 38 6 47 45 43 10 62 60 58 16 83 80 77 25 104 100 96 109 105 101 35 125 120 115 130 125 120 50 146 140 134 151 145 139 137 70 182 175 168 187 180 173 215 205 172 95 218 210 202 224 2