10kv交联3*150电缆绝缘问题
g01804
g01804 Lv.2
2013年11月12日 14:34:24
只看楼主

10kv交联3*150电缆绝缘问题?A相3000兆欧,B相2600兆欧,C相670兆欧.长度90米,一端已经做好电缆头,并已经连接到电杆刀闸上,刀闸上端带电。另一端尚末做电缆头,请问这个绝缘问题应该怎么检查。如果做头继续用行吗?

10kv交联3*150电缆绝缘问题?A相3000兆欧,B相2600兆欧,C相670兆欧.长度90米,一端已经做好电缆头,并已经连接到电杆刀闸上,刀闸上端带电。另一端尚末做电缆头,请问这个绝缘问题应该怎么检查。如果做头继续用行吗?
wxf1378938
2013年11月12日 15:46:27
2楼
1、先将连接在刀闸下桩头电缆拆下
2、做好另一端电缆头后,再遥测电缆绝缘即可测出其绝缘电阻
回复
wxf1378938
2013年11月12日 15:47:52
3楼
若绝缘电阻符合要求当然可用

回复
wxd126
2013年11月14日 07:25:15
4楼
另一端电缆头还没做,这端的绝缘处理好了吗?兆欧表的数值是怎么出来的?
回复
lingxuct
2013年11月14日 11:10:48
5楼
“一端已经做好电缆头,并已经连接到电杆刀闸上,刀闸上端带电。另一端尚末做电缆头”???!!!!

严重违反《电业安全工作规程》,把做好头的一端接到了带电的刀闸下(上端带电),这电缆的另一头如何做电缆头,电缆的接地线挂在哪?
回复
jinliang0623
2013年11月14日 21:54:53
6楼
典设里面有,在加工图部分
回复
szjd3m
2014年03月08日 11:22:43
7楼
销售3M电缆头 刘先生 18319994850 QQ 2644648206:victory:
回复

相关推荐

APP内打开