关于10kv电缆载流量的疑问
wf2499
wf2499 Lv.4
2012年02月24日 00:12:13
只看楼主

在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411

在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
免费打赏
wf2499
2012年02月24日 00:14:06
2楼
[attachimg]4457597][]接上楼如图

[ 本帖最后由 wf2499 于 2012-2-24 00:19 编辑 ]
回复
wf2499
2012年02月24日 00:18:24
3楼
人民电器的截图 未命名3.jpg上楼发成1kv的了。

[ 本帖最后由 wf2499 于 2012-2-24 00:20 编辑 ]
回复
wf2499
2012年02月24日 10:29:45
4楼
自己顶一下
回复
leiniao
2012年02月24日 10:51:53
5楼
其实这些手册样本的数据都有出入,楼主想要那个就要那个吧


型 号 YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJLV22
额定电压(KV) 6 / 10
土壤热阻系数 ρT=0.8 ρT=1.0 ρT=1.2 ρT=1.5
导体工作温度(°C) 90
敷设方式 土壤中穿管敷设载流量(A)
环境温度(°C) 25
标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
25 146 113 138 107 131 101 122 95
35 168 133 159 124 149 117 141 110
50 204 158 189 147 177 138 164 127
70 258 200 239 186 224 174 207 161
95 309 240 287 223 269 209 249 194
120 351 272 325 252 305 236 282 219
150 376 292 349 271 324 252 300 233
185 425 330 394 306 366 284 338 263
240 503 390 466 362 433 336 400 311
300 564 438 523 406 486 377 449 349
400 650 504 597 463 555 430 507 393

注:1.多根铠装电缆空气明敷设时线芯轴间距:S=2d

数据取自《05系列建筑标准图集》05D1 P105
回复
nuoyan3703
2012年02月24日 16:14:45
6楼
哥们,能不能把你的电缆载流量的这个截图全部上传上来,很有用,能否共享一下
回复

相关推荐