电缆和导线载流量如何选择确定?
电缆和导线载流量如何选择确定?如果查《建筑电气常用数据》04DX101-1选用,导线或电缆穿管在墙内敷设是查“隔热墙内”敷设一栏载流量,还是查“敷设在明敷导管内”一栏载流量?[ 本帖最后由 sy8653554 于 2012-8-23 18:32 编辑 ]
请教:电缆载流量修正系数选择
一相总电流为1800A,由四根300平方的VV电缆并网使用,用托架无间隔并排敷设两层,在转弯处即有四层,请问其用的电缆总截面是否过小,电缆载流量修正系数选择是否正确?谢谢!
选择电缆考虑载流量和温度还要考虑什么
关于电缆的载流量的问题
我是一个电气行业的新人,今天偶然翻看图籍,看到同型号的电缆的载流量要比同型号BV线要高,不知是为什么?望各位同仁帮忙解释一下
船用电力电缆载流量的选择
船用电力电缆载流量的选择,对于经常使用船用电缆的朋友可能有用
关于10kv电缆载流量的疑问
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
电缆选型(一)关于载流量校正
本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2015-8-17 14:42 编辑 先讲到这,,有空具体讲一讲各种敷设方式的问题,再发一个新帖,帖子太长看起来也晕,感谢大家支持。 在某甲级院工作一段时间了,分享分享心得体会吧,一般很多新人,选择载流量只是根据负荷电流,查看样本,选择满足的截面,或者大一级的截面。其实大部分低压这么选择也不会出太大问题,但是还是希望分享一下一根电缆的选择过程,也可以在业主问到的时候有一个合理的解释(就是忽悠加装b啦,业主有时不太理解为什么搞这么粗)首先,一根电缆需要做哪些计算与校验,1、根据负荷电流进行载流量计算;2、电压校验;3、3kv及
关于电缆载流量的几个问题
图片是一个欧标的电缆载流量,有几个问题想请教给位前辈。1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分别代表什么意思?2)假如分别是在 75 90 100 摄氏度下 为什么温度越高载流量越大?3)我们在选择电缆时 应该以多少温度为基础?为什么?4)最后问下 船用CJPJ/SC 0.6、1KV 1*35平方的电缆的载流量应该是多少?根据载流量口诀 应该
新手求教,关于电缆载流量
最近选择电缆载流量,185YJV电缆室外敷设,查工业与民用供配电设计手册841页30℃载流量怎么才300A?也没说是否是铠装,求教
YJV22-4X240电缆载流量
三条YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,间距15cm,我按工业与民用配电设计手册第三版计算应为250A,不知大家以为如何?