2(3*240+2*120)的电缆的载流量?
xiongwt666
xiongwt666 Lv.2
2007年03月13日 20:15:30
只看楼主

请教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的电缆的载流量是多少?标题太短写的不详细。在哪里可以找的到依据呢?电缆的敷设方式是埋地的。谢谢。。。。。期待中。。。

请教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的电缆的载流量是多少?标题太短写的不详细。
在哪里可以找的到依据呢?
电缆的敷设方式是埋地的。谢谢。。。。。期待中。。。
免费打赏
hxwhw
2007年03月14日 16:10:21
2楼
好的,国标的电缆载流量=399*2*0.85=678

一般的电缆载流量=399*2*0.7=558
回复
xiongwt666
2007年03月15日 09:24:49
3楼
谢谢了,但是不是铠装的电缆载流量要大些吧。