电缆双拼载流量如何确定??
weiye001
weiye001 Lv.2
2006年06月29日 23:52:30
只看楼主

相同规格线径的电缆双拼使用,其电缆载流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,厂家标称载流345A,双拼是否就是690A。亟盼高人指点迷津。。谢谢!!

相同规格线径的电缆双拼使用,其电缆载流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,厂家标称载流345A,双拼是否就是690A。

亟盼高人指点迷津。。谢谢!!
免费打赏
www2dwcn
2006年06月30日 07:39:59
2楼
电力网址导航为你指点迷津
www.2dw.cn
回复
张张z
2006年06月30日 10:15:16
3楼
需要按两根电缆的敷设间距及敷设长度不同,乘以一个小于1的系数。具体的系数可以参考相关设计手册。
回复
jpr0814@co163
2006年06月30日 11:15:18
4楼
相同规格线径的电缆双拼使用的额定载流量为单跟载流量乘2,实际载流量要考虑敷设方式和敷设处环境温度,乘系数
回复
ljs1399
2006年07月11日 17:40:16
5楼
实际载流量要考虑敷设方式和敷设处环境温度.乘双拼并列系数0.8.
回复

相关推荐

APP内打开