朋友昨天晚上消息问我, 工地上临时用电,4台塔吊,6台施工电梯,加其它小型机械和生活区用电,共计600千瓦,现在的情况是一台塔吊启动电压就降到330伏,这个问题,甲方要求出具理论依据。。。我听到1000米的供电半径,当时差点晕过去,下面是我参考网上一些案例,做的一个理论的算法,希望大家在工作过程中对电压降应该引起足够重视!!!下面是铝芯和铜芯的两种算法:1、铝芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米
朋友昨天晚上消息问我, 工地上临时用电,
4台塔吊,6台施工电梯,加其它小型机械和生活区用电,共计600千瓦,
现在的情况是一台塔吊启动电压就降到330伏,这个问题,甲方要求出具理论依据。。。
我听到1000米的供电半径,当时差点晕过去,下面是我参考网上一些案例,做的一个理论的算法,希望大家在工作过程中对电压降应该引起足够重视!!!
下面是铝芯和铜芯的两种算法:
1、铝芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米
查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.091
I=P/(1.732*U*COSØ)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139A
R=电阻率*长度/电缆截面=0.091*1000/(185*2根铝缆)=0.246欧姆
电压降U=IR=1139A*0.246欧姆=280V远大于5%的电压降的要求。
2、铜芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米
查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.064
I=P/(1.732*U*COSØ)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139A
R=电阻率*长度/电缆截面=0.064*1000/(185*2根铜缆)=0.173欧姆
电压降U=IR=1139A*0.173欧姆=197V
同样远大于5%的电压降的要求。
2楼
顶!顶!小强
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-6-3 13:49 编辑
按电流1139A计算,400V的5%电压降为20V,每千米电缆阻抗为:20/(1.732X1139)=0.010Ω
查配电设计手册:240平方铜芯电缆为R=0.091 X=0.077 计算得Z=0.1192 就是说,需要12根电缆并接!!!
验算: 12根并接时, 0.1192/12=0.0099≈0.010 !!!!!
1万2千米240平方的电缆需多少钱?
回复
4楼
施工现场肯定有临时施工变压器呀
回复
5楼
设个临时变压器吧,超过500米的供电,压损就比较麻烦了,而且临时用电的总功率也不小。
回复
6楼
我的观点是铝芯不行,铜芯的应该还能凑合用,计算结果没大家说的夸张。
1,首先允许压降问题,不应取5%而要取10%,因变压器出口是+5%,未端可接受-5%;
2,其次是2根185铜芯电缆,未端补偿到0.95,按10%压降计算,可带负荷200kW(本人懒,用天正计算,没有过程);
3.从楼主所给数据,600kW应该是设备功率,而工地大量是起重设备,需要系数是很低的,手册是0.1~0.2。加上其他的高需要系数设备,估计也就0.3左右,因此只要合理协调设备的使用,还是能凑合地使用的。
以上分析只是提供另一个思考角度,并不表示上述方案就是可行的。毕竟2km的185铜芯电缆的成本,没法使用更多的电力设备,冲击负荷对照明的影响还是要综合考虑的。
回复
7楼
之清 发表于 2015-6-3 14:15 施工现场肯定有临时施工变压器呀计算负荷是600KVA了,我也觉得要安装临时变压器了。低压供,压降太大,电缆截面翻了好几番了!
回复
8楼
路过学习~小手一点
回复
9楼
路过学习!!!
回复
10楼
甲方施工用的电缆可能不是国标的,就算用一根电缆,开一台塔吊,供电半径1000时,也不至于降到330V
回复
11楼
两根185国标电缆,供电半径1000米,可以带动170KW
回复