关于用铝芯双拼3*185+2*95供电半径在1000米外的600KW负荷的荒唐事件!
武汉机电小强
2015年06月03日 12:42:24
只看楼主

朋友昨天晚上消息问我, 工地上临时用电,4台塔吊,6台施工电梯,加其它小型机械和生活区用电,共计600千瓦,现在的情况是一台塔吊启动电压就降到330伏,这个问题,甲方要求出具理论依据。。。我听到1000米的供电半径,当时差点晕过去,下面是我参考网上一些案例,做的一个理论的算法,希望大家在工作过程中对电压降应该引起足够重视!!!下面是铝芯和铜芯的两种算法:1、铝芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米

朋友昨天晚上消息问我, 工地上临时用电, 4台塔吊,6台施工电梯,加其它小型机械和生活区用电,共计600千瓦,
现在的情况是一台塔吊启动电压就降到330伏,这个问题,甲方要求出具理论依据。。。

我听到1000米的供电半径,当时差点晕过去,下面是我参考网上一些案例,做的一个理论的算法,希望大家在工作过程中对电压降应该引起足够重视!!!

下面是铝芯和铜芯的两种算法:

1、铝芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米

查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.091

I=P/(1.732*U*COSØ)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139A

R=电阻率*长度/电缆截面=0.091*1000/(185*2根铝缆)=0.246欧姆

电压降U=IR=1139A*0.246欧姆=280V远大于5%的电压降的要求。


2、铜芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米

查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.064

I=P/(1.732*U*COSØ)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139A

R=电阻率*长度/电缆截面=0.064*1000/(185*2根铜缆)=0.173欧姆

电压降U=IR=1139A*0.173欧姆=197V

同样远大于5%的电压降的要求。





免费打赏
lxw306405052
2015年06月04日 09:09:46
12楼
学习了,厉害
回复
qianbochenhong
2015年06月04日 09:28:57
13楼
学习了,厉害
回复
co1429242552997
2015年06月04日 10:54:57
14楼
JGJ16-2008-3.4.4用电单为受电端供电电压的偏差允许值,应符合下列要求:10KV及以下三相供电电压允许偏差应为标称系统电压的正负7%。
功率因数不宜低于0.9
回复
yangjiyuzcdq
2015年06月04日 11:19:10
15楼
喜欢你的分享,,谢谢了!
回复
xuliang8633256
2015年06月04日 14:51:37
16楼
路过学习。
回复
轻轻晓云
2015年06月04日 15:40:37
17楼
我是来学习的:)
回复
铁牛66
2015年06月04日 16:36:54
18楼
j是要好好学习
回复
sunyingren
2015年06月04日 20:10:20
19楼
施工的永远都是贼胆大
回复
miaolongcunfu
2015年06月06日 14:38:35
20楼
路过学习了
回复
wboy8759
2015年06月08日 09:10:18
21楼
如果坚持要用低压供电的话,只有用镀银铜芯电缆或者高温超导电缆合适。否则,请改用10kV高压深入负荷中心,设置临时箱变或变台。^_^
回复

相关推荐

APP内打开