关于用铝芯双拼3*185+2*95供电半径在1000米外的600KW负荷的荒唐事件!
武汉机电小强
2015年06月03日 12:42:24
只看楼主

朋友昨天晚上消息问我, 工地上临时用电,4台塔吊,6台施工电梯,加其它小型机械和生活区用电,共计600千瓦,现在的情况是一台塔吊启动电压就降到330伏,这个问题,甲方要求出具理论依据。。。我听到1000米的供电半径,当时差点晕过去,下面是我参考网上一些案例,做的一个理论的算法,希望大家在工作过程中对电压降应该引起足够重视!!!下面是铝芯和铜芯的两种算法:1、铝芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米

朋友昨天晚上消息问我, 工地上临时用电, 4台塔吊,6台施工电梯,加其它小型机械和生活区用电,共计600千瓦,
现在的情况是一台塔吊启动电压就降到330伏,这个问题,甲方要求出具理论依据。。。

我听到1000米的供电半径,当时差点晕过去,下面是我参考网上一些案例,做的一个理论的算法,希望大家在工作过程中对电压降应该引起足够重视!!!

下面是铝芯和铜芯的两种算法:

1、铝芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米

查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.091

I=P/(1.732*U*COSØ)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139A

R=电阻率*长度/电缆截面=0.091*1000/(185*2根铝缆)=0.246欧姆

电压降U=IR=1139A*0.246欧姆=280V远大于5%的电压降的要求。


2、铜芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米

查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.064

I=P/(1.732*U*COSØ)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139A

R=电阻率*长度/电缆截面=0.064*1000/(185*2根铜缆)=0.173欧姆

电压降U=IR=1139A*0.173欧姆=197V

同样远大于5%的电压降的要求。





免费打赏
kjp2014
2015年06月08日 09:11:12
22楼
fitman 发表于 2015-6-3 18:03 我的观点是铝芯不行,铜芯的应该还能凑合用,计算结果没大家说的夸张。1,首先允许压降问题,不应取5%而要 …结合现场情况分析不错
回复
半仙鲁
2015年06月08日 10:11:23
23楼
配电设计手册P553 铝芯电缆185的电压损失0.085%/(A*km)(COS=0.8)结果再除去2 不就OK了
回复
lj565773470
2015年06月08日 10:19:35
24楼
路过学习~小手一点
回复
cdleeyb
2015年06月09日 10:58:45
25楼
供电局能通过?
回复
水电气初学者
2015年06月10日 14:21:05
26楼
学习学习,努力学习
回复
水电气初学者
2015年06月10日 14:23:05
27楼
学习学习,努力学习
回复
qq_1433926347820
2015年06月10日 17:08:53
28楼
有更好的办法接军问题嘛?高人指点一下!
回复
lingxuct
2015年06月12日 09:10:09
29楼
那工地建成以后是不需要用电的? 地球上不需要用电的工厂(或生活区)不多见,把以后的输电线路先施工,就解决问题了。
回复
qinabochenhong
2015年06月13日 14:43:23
31楼

路过学习!!!
回复
twdlm197612
2015年06月14日 09:22:40
32楼
这600KW是用电设备安装功率,还是计算负荷?如果是计算负荷,果断设临时箱变。