关于用铝芯双拼3*185+2*95供电半径在1000米外的600KW负荷的荒唐事件!
武汉机电小强
2015年06月03日 12:42:24
只看楼主

朋友昨天晚上消息问我, 工地上临时用电,4台塔吊,6台施工电梯,加其它小型机械和生活区用电,共计600千瓦,现在的情况是一台塔吊启动电压就降到330伏,这个问题,甲方要求出具理论依据。。。我听到1000米的供电半径,当时差点晕过去,下面是我参考网上一些案例,做的一个理论的算法,希望大家在工作过程中对电压降应该引起足够重视!!!下面是铝芯和铜芯的两种算法:1、铝芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米

朋友昨天晚上消息问我, 工地上临时用电, 4台塔吊,6台施工电梯,加其它小型机械和生活区用电,共计600千瓦,
现在的情况是一台塔吊启动电压就降到330伏,这个问题,甲方要求出具理论依据。。。

我听到1000米的供电半径,当时差点晕过去,下面是我参考网上一些案例,做的一个理论的算法,希望大家在工作过程中对电压降应该引起足够重视!!!

下面是铝芯和铜芯的两种算法:

1、铝芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米

查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.091

I=P/(1.732*U*COSØ)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139A

R=电阻率*长度/电缆截面=0.091*1000/(185*2根铝缆)=0.246欧姆

电压降U=IR=1139A*0.246欧姆=280V远大于5%的电压降的要求。


2、铜芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米

查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.064

I=P/(1.732*U*COSØ)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139A

R=电阻率*长度/电缆截面=0.064*1000/(185*2根铜缆)=0.173欧姆

电压降U=IR=1139A*0.173欧姆=197V

同样远大于5%的电压降的要求。





免费打赏
南极仙翁
2015年06月15日 10:58:41
33楼
路过学习!!!
回复
a1002424036
2015年06月15日 15:13:56
34楼
学习了,拿笔走人!
回复
bvb07
2015年06月17日 16:58:54
35楼
乍没有解决问题的方法??
回复
4830755
2015年06月21日 23:45:17
36楼
600KW用电负荷建议加装施工临时变压器。
回复
engineershao
2015年06月24日 08:45:55
37楼
真的是什么乱搞的都有
回复
火龙果乎两个会
2018年05月10日 09:33:30
38楼

谢谢楼主分享

回复
火龙果乎两个会
2018年05月10日 09:38:39
39楼

谢谢楼主分享

回复
火龙果乎两个会
2018年05月10日 09:42:06
40楼

谢谢楼主分享

回复
electricity
2018年05月10日 10:23:32
41楼

600KW是设备负荷,计算负荷可能只有100. 那么按10%算的话,凑合用。当然计算负荷是多少要算,只不过,楼主上来就拿600算是不对的。