精华汇总
10kv铜芯电缆载流量
更多
10kv电缆载流量
10kv电缆的载流量
铜芯电缆载流量计算
10kv 电缆载流量
10kv电缆安全载流量
yjv22-10kv电缆载流量
10kv单芯电缆载流量
铜芯电缆导线安全载流量计算
铜芯电缆选择
铜芯电缆敷设
电缆载流量
10kv电缆载流量表
10kv电力电缆载流量
10kv交联电缆载流量
10kv铝芯电缆
铜芯电缆截面选择
铜芯电线
10kv高压电缆载流量
10kv电缆载流量对照表
10kv电缆载流量计算
电缆载流量选择
电缆的载流量怎么计算
10kv铝芯电缆型号
铜芯电缆和铝芯电缆
铜芯电力电缆敷设
10kv电缆载流表
低压电缆载流量
#
10kv铜芯电缆载流量
#
300
10kv铜芯电缆载流量专题,为您提供10kv铜芯电缆载流量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv铜芯电缆载流量相关的专业交流讨论,更多10kv铜芯电缆载流量相关内容请访问
土木在线论坛
!
影响铜芯电缆载流量的因数
1、土壤热阻率 对于在地中埋设的电缆,在实际土壤热阻率高于2.5K.m/W的地方,必须适当地降低载流量或者将紧靠电缆周围的土壤以较合适的物料替换。 2、绝缘材料 不同绝缘材料的载流量有所不同,具体可以参考国家标准。 目前电气火灾比例增长很快,其中相当一部分是由电线电缆的绝缘损坏、过热自燃、接触不良、电缆单相接地和相间短路等故障引起的。因此,如何科学的合理的使用电缆电线,准确地选择电缆电线的载流量,合乎规范的进行管理维护,至关重要。 3、多回路成组
关于10kv电缆载流量的疑问
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
铜芯电线电缆载流量标准PDF
3*185的3芯电缆载流量问题
各位大侠:本人有个小问题 施工中,设计单位建议采用185的单芯电缆,结果我方购买了3*185的3芯电缆.结果设计单位说单芯电缆的"截流量"比3芯电缆的"截流量"大,如果要布放需把3芯电缆的两芯并联才能达到单芯电缆的要求.请问以上说法是否属实?另"截流量"是不是"载流量"?请赐教
关于10kV电力电缆的载流量问题
在同一环境下,10kV电缆 排管敷设 、直埋敷设(附近无热源)、空气中敷设,载流量从大到小是 空气>排管>直埋??请问下怎么个折算法呢,穿管载流量=空气中载流量打8折?
6/10KV-YJV-1*500平方电缆载流量?
我公司从1#主变到6.6KV一段母线的电缆为两根6/10KV-YJV-1*500电缆并联使用,敷设顺序为AA、BB、CC的顺序,六根电缆紧挨着水平排列在梯形桥架中,屏蔽线主变端一端接,另一端悬空。请问这样安装时,电缆载流量最大可以为多少?小弟在此先谢谢了。
3芯电缆与3+1、3+2芯电缆载流量的比较
3芯电缆与3+1、3+2芯电缆的载流量到底差别有多大啊?电缆选型时需不需要把这个差别考虑进去啊?我查了好多资料,有的说一样,不考虑载流量差别,有的说不一样?比较迷惑啊!求大侠指点!谢谢!
关于电缆的载流量的问题
我是一个电气行业的新人,今天偶然翻看图籍,看到同型号的电缆的载流量要比同型号BV线要高,不知是为什么?望各位同仁帮忙解释一下
为什么相同截面积的铜芯电缆,VV和YJV的载流量不同
今天突然想到一个问题,哪位师傅给解答一下。问题:相同截面积的VV、YJV电缆的载流量为什么不同?自己理解:导电材料都是铜芯,且截面积相同,载流量应当相同。只是他们的绝缘和护套的材质不同,就会导致载流量不同么?自己没想明白。
求高压10KV的电缆载流量表
高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]