为什么相同截面积的铜芯电缆,VV和YJV的载流量不同
woyaoxuexila
2015年07月29日 11:11:27
只看楼主

今天突然想到一个问题,哪位师傅给解答一下。问题:相同截面积的VV、YJV电缆的载流量为什么不同?自己理解:导电材料都是铜芯,且截面积相同,载流量应当相同。只是他们的绝缘和护套的材质不同,就会导致载流量不同么?自己没想明白。

今天突然想到一个问题,哪位师傅给解答一下。
问题:相同截面积的VV、YJV电缆的载流量为什么不同?
自己理解:导电材料都是铜芯,且截面积相同,载流量应当相同。只是他们的绝缘和护套的材质不同,就会导致载流量不同么?自己没想明白。
免费打赏
woyaoxuexila
2015年07月29日 11:36:23
2楼
还是自己回答吧:看了载流量的定义后猛然大醒。确实由于绝缘介质个护套的材质不同而导致。

VV:电缆导体的允许长期工作最高温度为70℃
YJV:电缆导体允许长期最高工作温度为90℃

所以两种电缆载流量不同,YJV大一些,VV小一些。
回复
lingxuct
2015年07月29日 14:01:09
3楼
支持楼上!

VV是聚氯乙烯绝缘材料,其要求的工作温度低;YJV是交联聚乙烯绝缘材料,设计的工作温度高。
回复
逸清风
2015年07月29日 14:08:15
4楼
是这样的
回复
hwf769001086
2015年07月29日 15:58:12
5楼
VV是聚氯乙烯绝缘材料,其要求的工作温度低;YJV是交联聚乙烯绝缘材料,设计的工作温度高。
回复
yy330960466
2015年07月29日 16:46:31
6楼
:lol确实由于绝缘介质个护套的材质不同而导致。
回复
jasior
2015年07月29日 17:01:45
7楼
额,有道理,原来是这个样子啊
回复
qinabochenhong
2015年07月29日 17:06:46
8楼
有道理,原来是这个样子啊
回复
qq_1464228282591
2016年05月30日 15:15:52
9楼
有道理,原来是这个样子啊
回复
zsphn6666
2016年05月31日 08:23:55
10楼
与绝缘材料的允许最高温度有关。
回复
老有所为
2019年03月28日 20:55:56
11楼
谢谢分享
回复

相关推荐