电缆和导线载流量如何选择确定?
sy8653554
sy8653554 Lv.8
2012年08月23日 18:31:51
只看楼主

电缆和导线载流量如何选择确定?如果查《建筑电气常用数据》04DX101-1选用,导线或电缆穿管在墙内敷设是查“隔热墙内”敷设一栏载流量,还是查“敷设在明敷导管内”一栏载流量?[ 本帖最后由 sy8653554 于 2012-8-23 18:32 编辑 ]

电缆和导线载流量如何选择确定?如果查《建筑电气常用数据》04DX101-1选用,导线或电缆穿管在墙内敷设是查“隔热墙内”敷设一栏载流量,还是查“敷设在明敷导管内”一栏载流量?

[ 本帖最后由 sy8653554 于 2012-8-23 18:32 编辑 ]
免费打赏
sy8653554
2012年08月24日 08:41:27
2楼
为什么没有人回答?顶起
回复
crazyboy
2012年08月24日 10:32:07
3楼
墙体内敷设就不算明敷导管了
回复
qq870511622
2012年08月24日 10:34:58
4楼
这个太宽泛了 ,你具体也没有说清楚
不过一般参考安全载流量,压降损失率,机械强度校验等
回复
sy8653554
2012年08月24日 11:46:22
5楼
未命名.jpg
按照这个表,穿管明敷在墙上和穿管暗敷在墙内的载流量是一样的,对吗?
回复
iamcmh
2012年08月24日 11:54:14
6楼
你查一下什么是热绝缘墙不就知道了。
百度--- 
阻止或减少热能传递的任何方法谓之“热绝缘”。例如,用泡沫材料或锯末填充的空心墙或屋顶棚,起绝热作用。
回复
sy8653554
2012年08月24日 15:28:45
7楼
大家接着讨论
回复